Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Pour parler de tout »» Ch. froide négative boitier d'alarme " personne enfermée "

Ch. froide négative boitier d'alarme " personne enfermée "#3234

7Contributeur(s)
isfcerbinzenogmioscedfr79michael7422glaglashunt33
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
isfcer isfcericon_post
Salut,
Actuellement suivant les normes, on doit installer pour les Ch.Froides négatives >10m3 un kit «alarme personne enfermée» comprenenant un boitier d'alarme avec signal sonore/visuel (exterieur Ch.froide) ainsi qu'un bouton d'urgence (interieur Ch.froide) donc les questions que je me pose:
_ A quelle hauteur doit on poser ce bouton d'urgence par rapport au sol ?
J'ai entendu dire 30cm. voir 60cm si une personne venait à tomber au sol, quelle est la vérité/norme ?
_ Si bouton d'urgence enclenché en alarme, le froid/ventilation doit il etre arrêté ?
Pour moi oui, vu qu'il y a un incident mais bon !

http://www.pego.it/web/prodotti_dettaglio_fra.asp?l=1&p=145&s=9
http://www.eliwell.eu/pdf/news/FicheCommercialeCAPE2sansprix.pdf
http://www.carel.com/carelcom/web/download?nome_file=/carelcom/web/@extsrc/@fra/@catalogo/@documenti/@depliant/3000019FR.pdf
http://www.elreha.de/welcome/pdf/5311226_0100f.pdf

Aux audacieux sourit la chance !
binzen binzenicon_post
Bonjour Isfer,

Alors de mémoire sans avoir eu de réglementation sous la main.
On installait le bouton entre 40 et 100cm du sol, sans forcément avoir de prérequis strict et le bouton ne coupait pas le froid mais enclenchait juste une alarme du feu de dieu ainsi qu'un giro.

A+
ogmios ogmiosicon_post
Salut Isfer,
Obligatoire à partir d'un volume de 10 m3
Le bouton doit se trouver entre 20 et 25 cm du sol ( pour qu'une personne blessée ou ayant un malaise puisse actionner le bouton ) , pas de cordes ou de chaines avec un contact au plafond, trop grand risque pour qu'elles soient arrachées.
le bouton doit être éclairé ou lumineux et protégé mécaniquement.
En cas d' actionnement, il doit resté verrouillé mécaniquement.
L' alimentation du système doit être indépendant du circuit frigorifique et avoir une alimentation de sécurité ( par accu ).
Une fois actionnée, coupure du circuit de refroidissement, éclairage à l' intérieur de la chambre, signal visuel et sonore avec une autonomie de 45 minutes.
La sirène doit être installé la ou il y a du personnel en permanence ( il existe même un système d' appel téléphonique automatique ).
Voila, je ne crois pas avoir oublié quelque chose, c' est un investissement, mais la sécurité du personnel ou des intervenants n' a pas de prix.
Dans les bâtiments des collectivités, la sécurité est montée systématiquement même pour un volume inférieur.

A +
Dominique
Le plus bel hiver du monde ne peut donner que le froid qu'il a !
cedfr79 cedfr79icon_post
il y a t'il un nombre de boutons en fonction du volume de la chambre
pour faire du froid il faut faire du chaud
ogmios ogmiosicon_post
non 1, sinon, le mieux serait d' en mettre un à chaque accès.
Bien réfléchir au montage car peu être il nous sauvera la vie un jour ou l' autre, mon ancien formateur nous a raconté, quand un fois il a été enfermé plus d' une heure dans une chambre négative, les minutes sont très longues ...........


Message édité par : ogmios / 27-03-2011 00:34

michael7422 michael7422icon_post
bonjour a tous...
petite solution au cas ou il n y aurais aucun moyen de sortir et d alarmé le personnel se trouvant a l exterieur c est de mettre la chambre froide en panne (pince le tuyau bp...debranche les ventillos...provoque un court circuit)
il n'y a qu'une manière de faire...c'est la bonne!!!
glagla glaglaicon_post
bonjour a tous

je crois que tout est dit par contre moi perso je n'ai jamais vu qu'un coup de poing personne enfermé était asservi sur le froid :# :# :# :# :#
ogmios j'aimerai bien voir la réglementation qui stipule que le froid doit être couper et l'eclairage allumé.Si d'autres personnes peuvent répondre au sujet de l'asservissement :-o :-o
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
ogmios ogmiosicon_post
salut à tous,
C'est ce qu'on m'avait dit en formation, j' ai recherché la législation mais bonjour pour trouver les textes.
Si je retrouve les textes officiels, je les mettrais à la suite.
Désolé pour les pub, mais c' est pour la description.

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.carel.com%2Fcarelcom%2Fweb%2Fdownload%3Fnome_file%3D%2Fcarelcom%2Fweb%2F%40extsrc%2F%40fra%2F%40catalogo%2F%40documenti%2F%40depliant%2F3000019FR.pdf&rct=j&q=personne%20enferm%C3%A9e%20coupure%20froid&ei=aSmPTajLMsyLhQenwui7Dg&usg=AFQjCNHDRsLIKkdsRXnPAIvT0bwZjJZ_-Q&cad=rja

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.thermo-control.fr%2Fmodule_cevmi.pdf&rct=j&q=personne%20enferm%C3%A9e%20coupure%20froid&ei=aSmPTajLMsyLhQenwui7Dg&usg=AFQjCNHY5GIOypwfqHO7zHce5J8ID95NoQ&cad=rja

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=10&ved=0CE4QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.officiel-prevention.com%2Fprotections-individuelles%2Fle-corps%2Fdetail_dossier_CHSCT.php%3Frub%3D91%26ssrub%3D100%26dossid%3D143&rct=j&q=personne%20enferm%C3%A9e%20coupure%20froid&ei=aSmPTajLMsyLhQenwui7Dg&usg=AFQjCNH0eJ5n0wk_Fo9vEDKBkWrsiqesCw&cad=rja

A plus
Dominique



Le plus bel hiver du monde ne peut donner que le froid qu'il a !


Message édité par : ogmios / 27-03-2011 15:11

shunt33 shunt33icon_post
Bsr à tous,
Je ne connais pas la législation en vigueur, par contre c'est vrai que j'ai plus souvent rencontré l'installation "de base" de ces coffrets Al pers. enfermée à savoir uniquement un bouton lumineux à chaque accès d'une CF (négative en générale) avec signalisation sonore et lumineuse à l'extérieure.
Néanmoins, il serait plus logique d'asservir la marche du froid (vem, ventilos, groupe...) avec le déclenchement de cette alarme sonore :#
Quoique pour certains qui mettent en rayon dans les bacs surgelés en oubliant la limite haute de chargement pour le gars d'astreinte, ils mériteraient quand même un petit rafraîchissement forcé ;-) sans souhaité du mal à personne bien entendu !
Bonne soirée

Message édité par : shunt33 / 28-03-2011 21:51

isfcer isfcericon_post
je vous remercie pour tous ces renseignements !

Aux audacieux sourit la chance !