Bonjour,

Quelqun a-t'il fait un peu de tri dans les substituts proposés pour le remplacement des HCFC ?
Les fournisseurs semblent ne pas s'accorder entre eux (R417, 422A B C D, R413, etc...)
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
BONJOUR HOTZ,

va voir là:

http://www.climalife.dehon.fr/la-fin-du-r-22-est-proche/news/show/id/11

tu devrais trouver ton bonheur :-D
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Le R-417A (Isceon® MO59) est un mélange de remplacement zéotropique de type HFC.
Il est destiné à remplacer le R-22 (HCFC) dans le domaine de la climatisation et du conditionnement d'air. Il peut être utilisé en "drop-in" du R-22 dans les installations existantes en détente directe.
http://www.climalife.dehon.fr/r-417a-isceon-mo59/product/show/id/268

Le R-422A (Isceon® MO79) est un mélange zéotropique de type HFC destiné au remplacement des produits à base de R-22, remplaçants à l'origine le R-502, utilisés dans les applications de froid négatif.
Il peut être utilisé pour la réalisation d'installations de réfrigération négative dans le domaine de la grande distribution et en agro- alimentaire.
http://www.climalife.dehon.fr/r-422a-isceon-mo79/product/show/id/272

Le R-422D (Isceon® MO29) est un mélange zéotropique de type HFC destiné au remplacement du R-22 dans les systèmes de type refroidisseurs de liquide.
http://www.climalife.dehon.fr/r-422d-isceon-mo29/product/show/id/270

Le Forane FX 100 (R427A)est un mélange zéotropique de type HFC destiné au remplacement du R-22 (HCFC) dans les installations existantes en reconversion ou en installations neuves. Il peut être utilisé dans les installations à détente directe de réfrigération et de conditionnement d'air
http://www.climalife.dehon.fr/r-427a-fx-100/product/show/id/266

bonne étude et bonne journée. en suivant les liens, vous avez la possibilité de télécharger les fiches de description des produits.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
hydargos hydargosicon_post
bonjour,
j'ai pour ma part pu constater que pour une installation en détente directe à -10°C/45°C en passant du R22 au FX100, on avait une perte de puissance frigorifique de 12% (73 kw au R22, 64 kW au R427A), tout en gardant le COP à 2.3
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
là, un lien vers un autre fabricant:

http://www2.dupont.com/Refrigerants/fr_FR/products/index.html

n'oubliez pas également d'aller dans le téléchargement de notre bon site "mdf.afpa" ou vous trouvez également une rubrique diagramme où se trouve également déjà les tableaux et diagramme relatifs à ces Nv fluide :-D

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Peio Peioicon_post
Merci AIRCO,
Mis c'est toujours confus puisque plusieurs produits servent à la même application.
J'ai assisté, il y a qq mois, à une réunion sur ce sujet avec CALORIE à la GFF (très bien la réunion, enpus les croissants étaient bons) et j'ai ensuite discuté du tout avec DEHON... et les 2 conditionneurs de réfrigérant qu'ils sont proposaient des fluides différents et leurs avis divergeaient encore sur les solutions à apporter. :-(
hydargos hydargosicon_post
pour avoir écouté dehon, gazechim et westfallen, mon impression est la suivante :
ils ont tous leur propre opinion et ne veulent qu'une chose, pouvoir vendre du fluide.
le problème, c'est que celui qui va devoir supporter les conséquences du retrofit, c'est l'installateur, et je n'ai pour le moment pas eu l'impression qu'il soit épaulé dans la démarche.
de toutes les façons, je pense qu'il faut commencer par questionner les fabricants de compresseurs et d'échangeurs pour connaitre leurs positions, car tous ne garantissent pas les fonctionnement avec certains nouveaux fluides.
christ59 christ59icon_post
:=! la reponse de hydargos est tres correct , il faut demander au fabricant le fluide qu'il conseillent, forcement ça prend du temp mais au final ça reste la meilleur solution.
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
BA43 BA43icon_post
salut à tous
ilest vrais q'une étude serieuse doit étre faite avant uneinstal qui boite avec son fluid d'origine ne vas pas courrir avec un fluid detransition . les pertes de puissance peuvent étre dans une limite acceptable pour des appareils de maintient en T° mais plus génantes sur des appareils de refroidissement ou de surgélation cellules , tank à lait ext
à coeur vaillant rien d'impossible