chers collègues,

quelle est votre avis, position quant à l'arrêt prochain du R22 et des solutions que vous apportez à vos clients ?

merci pour vos réactions.

fifi fifiicon_post
Salut Hydargos


Plusieurs paramètres doivent être pris en compte: vétusté de l'installation, quantité de fluide à changer, comparaison du prix au kg R22 nouveau fluide,changement d'huile ou pas, coût de "remise" en état. Une fois que ces paramètres sont connus on peut décider d'y aller ou pas

Je vais parler surtout en clim car c'est la majeure partie de mon activité. Pour le moment deux fluides testés sur des groupes d'eau glacée condensation à air (compresseur hermétique et vis):
1) le R417A: aucun organe à changer, fonctionne avec l'huile minérale
2) le FX100: aucun organe à changer mais ne fonctionne qu'avec de l'huile ester. Ce fluide possède des molécules plus fines donc beaucoup de précautions à prendre concernant l'étancheïté (brasure, raccords à visser, valves schraeder)

Sur un an de fonctionnement avec ces nouveaux fluides, pas de problème particulier à signaler, seuls les manos électroniques existent (pas de manomètre fixe à ma connaissance), ce sont deux gaz zéotrope donc en cas de fuite il vaut mieux récupérer et recharger

Voila pour ma petite expérience avec ces nouveaux fluides
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
fifi fifiicon_post
Salut Hydargos


Plusieurs paramètres doivent être pris en compte: vétusté de l'installation, quantité de fluide à changer, comparaison du prix au kg R22 nouveau fluide,changement d'huile ou pas, coût de "remise" en état. Une fois que ces paramètres sont connus on peut décider d'y aller ou pas

Je vais parler surtout en clim car c'est la majeure partie de mon activité. Pour le moment deux fluides testés sur des groupes d'eau glacée condensation à air (compresseur hermétique et vis):
1) le R417A: aucun organe à changer, fonctionne avec l'huile minérale
2) le FX100: aucun organe à changer mais ne fonctionne qu'avec de l'huile ester. Ce fluide possède des molécules plus fines donc beaucoup de précautions à prendre concernant l'étancheïté (brasure, raccords à visser, valves schraeder)

Sur un an de fonctionnement avec ces nouveaux fluides, pas de problème particulier à signaler, seuls les manos électroniques existent (pas de manomètre fixe à ma connaissance), ce sont deux gaz zéotrope donc en cas de fuite il vaut mieux récupérer et recharger

Voila pour ma petite expérience avec ces nouveaux fluides
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas