Sur le planning de pannes,on distingue que la SH trés faible est due à un evaporateur trop petit( ventilo hs,encrassement.....),mais aussi un detendeur trop ouvert entraine une SH trés faible,malgrè que la BP n'est pas obligatoirement très faible.
La question est:pourquoi la panne du detendeur trop ouvert n'a pas èté citée sur le planning? Voir COURS GENERAL pag 257
Merci à tout le monde.
nh3
salut Maarouk !!
Moi j'aurais bien un explication. Un détendeur trop ouvert ce n'est pas une panne à proprement parler mais du travail de frigoriste qui a été mal fait. Ce qui n'arrive jamais !! Non ??
Par contre un bulbe qui se desserre ç a peut arriver et là le résultat revient à un détendeur trop ouvert (mauvaise prise en compte de la surchauffe réelle) etdans ce cas on se trouvera bien avec une surchauffe très faible et même sans doute inexistante voire négative ( la pression à la vanne du compresseur étant inférieure à celle régnant dans l'évaporateur cela résultant des pertes de charges à l'aspiration)
@+
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
Aircofrigo
non di djou!!
page 257!!!! mais c'est qu'ia bientôt fini d'étudier le bouquin le gars :=! :=! :=!
eh bien au moins en voilà un qui démontre son enthousiasme et sa volonté d'apprendre :-o
chapeau sir maarouk :=! :=! :=!
Bonjour
Merci à toi Airco et tout les moderateurs,Fifi,NH3,Adrien,Christ,Host,Mim.....
MAAROUK
Peio
Tiens, c'est qui HOST ?
Surement pas moi, je ne suis modo...
C'est bien toi HOTS,et pas host
Forza frigoristi
fifi
Dans ce métier maarouk il faut être persévérant, obstiné et curieux. Tu as ce profil et il est normal que l'on te réponde.
Si tous les forumers pouvaient te ressembler, ne serait ce que pour le suivi de leurs questions :-?
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas