en fouinant le catalogue, je suis tombé sur un refractometre a huile. Si l'un de vous peut éclairer ma lanterne sur son utilisation et intérêt :# , ca serais bien sympa.
merci d'avance
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
chouchen56
salut martial...
a priori un réfractométre permet de mesurer la densité du liquide analysé , donc je dirais que dans le cas d'une huile cela peut être utile .
de la a faire un rapprochement avec la viscosité je suis pas sur.. :#
tu a vu ca sur quel genre de catalogue ?
adelclimatisation
Salut et bonne journee a tous
L unique raison pour laquelle je suis amener a l utiliser c est lors d un retrofit
Donc apres quelque jours de fonctionnement cela te permet de savoir le % risiduel de l ancienne huile par exemple. Mais j avoue que je ne connait que cette aspect là. Il est probable qu il doit etre plus complet que ca.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
marcel11
Salut adel un réfractomètre ne te permet de connaitre le % de résiduelle d'huile ancienne il permet juste une densité +1 +1 +1
pierra
Salut les givrés,
@ chouchen56,j'ai vu ca sur les catalogues froid (Cofriset, gff, rolesco, Lefroid, Fritec, etc..)page des huiles.
Pour le rapprochement avec la visco de l'huile, pas certain non plus. Pourqoi pas!
@ adel, merci pour l'info on l'utilise donc dans le cadre d'un retrofit avec changement d'huile.
@Marcel11, On parle le bien d'un indice de refractation (nD)echelle de situe entre 1.440 et 1.520. Apres pour le glycol c'est bien en % que la mesure se fait.
Pour info L'emkarate RL32H a un indice de refractation à 28°c de 1.4530 nD.
Sinon personne utilise ce refracto d'huile?
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Aircofrigo
Bonsoir,
comme adel : retrofit (il y a un tableau dans lequel tu fais un tracé qui te permet d'avoir le % entre nouvelle et ancienne huile)
permet aussi de déterminer +/- à quelle type d'huile tu as à faire en cas d'absence éventuelle d'info. (au dessus du tableau il y a les marques et types courant avec l'indice de réfraction prévu)
à+
pierra
Bonsoir a tous,
@ airco,
ok merci, de quel tableau parle tu :# J'ai cherché un peu de partout mais rien trouvé snif Peu tu me l'envoyer ou partager selon ton envie du jour.
Merci d'avance bisous honte mototo
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
adelclimatisation
Salut pierra et bonne mâtinée a tous
Il est fourni avec la doc du refractometre. Si non je vais voir si prochainement je fait une intervention je te fait une copie de la doc. Chez nous c est pas un outil individuelle, donc je ne l ai qu en cas de besoin. A moins que si maitre airco puisse te le fournir.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
steph87
Bonjour,
Chez nous il n'y en a pas en revanche on fait des prélèvements que l'ont envoient a l iespm et la on a des comptes rendue hyper carré.