Salut,
j'ai un doute et très sceptique, voila je connais la puissance frigorifique qu'il me faut 1.66Kw ainsi que la temp. d'ambiance pour une chambre froide 0°C donc pour moi je sélectionne un groupe développant cette puissance pour une évaporation de -10°C exemple :(uh-optyma) OP-MCH021GSA01G ==> -10°C = 1665 watts
ce qui me parais logique, on me dis que non et que je dois sélectionner directement la puissance par rapport à la température d'ambiance donc
exemple: OP-MCH015SCA01G ==> 0°C = 1765 watts

Qu' en pensez vous suis je dans l'erreur ?

Aux audacieux sourit la chance !
Motiok Motiokicon_post
Salut,

bah ça dépend qui te dit quoi et où t'a eu tes infos ^^
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
booster boostericon_post
Dans le premier cas tu es bon, dans le second, t'es trop juste
Y a pas photo,
Si ta puissance frigo est de xx watt à -10°C d'évaporation, c'est celle là que tu selectionnes, pas une autre :-o
cedric29 cedric29icon_post
Bonsoir

Les puissances indiquées sont pour une pression d'évaporation donc ...tu prends la pression d'évaporation que tu vas avoir a l'ambiance ciblé.
En gros t'as bon et "on" est un con :)
isfcer isfcericon_post
bein voilà, je me disais bien aussi !

Aux audacieux sourit la chance !