Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Pour parler de tout »» [Résolu] - mes manos ont bu la tasse...

[Résolu] - mes manos ont bu la tasse...#10273

7Contributeur(s)
tiredbeedmarcomarsdussAircofrigoadelclimatisationkulilin
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
tiredbee tiredbeeicon_post
Bonsoir,

Ouh la, une petite infidélité de ma part... et je suis un peu paumé dans la nouvelle interface. La rubrique "questions debutants" a disparu ?
Bon, au moins dans la rubrique "parler de tout" je ne peux pas me tromper... ;-)

J'ai fait une recup de charge avant démontage sur une PAC HS, et la ô surprise, j'ai recupéré plus d'eau que de FF... Mon voyant liquide du bipass faisant désormais office de niveau...

Dois je mettre mon bipass à la poub ou un tirage au vide conséquent sera t il suffisant ? (je n'ai pas d'azote sous la main)
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Bah, c'est en forgeant qu'on devient forgeron ... non?? Tes manos en verront d'autres! :b

C'est quel style de manos? basiques ? ou électroniques?

Selon où sont située les connexions, une bonne nuit, vannes ouvertes à fond, placé dans le sens de la gravité.... devrait laisser s'écouler l'eau résiduelle ( à l'intérieur ) ... et au moment de la prochaine utilisation, un bon tirage au vide devrait faire l'affaire.

Petit étalonnage classique, et ca te fera un souvenir de plus à ranger au fond de ta mémoire pour la prochaine fois.

@+
mars marsicon_post
Bonjour, mes manos ça se nettoie sàns soucis , moi c'est l'huile de pompe à vide qui m'inquiète si tu tire au vide tes manos , t'es bon pour quelques bidons .
S'il ont bu la tasse , un coup d'air comprimé commencera le travail si t'as pas d'azote :-o mais pourquoi pas d'azote?
Tu les tires au vide en les posant sur un radiateur pas trop bouillant :b.

duss dussicon_post
Salut,

Les robinets sont démontables et tu peux donc aussi nettoyer les joints et les portées.
Doué en tout, Bon à rien!
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

et pour assécher le tout convenablement, tu peux mettre les pièces dans du riz pendant minimum 24hrs.

radical

à+
mars marsicon_post
Tres tres bonne remarque de Maitre Airco , il est pas maitre pour rien :=! :b :-D

J'avais un ancien qui avait du riz dans son camion il y a des annees et je trouvais ça bizarre , il m'avait expliqué mais à mon grand tord je n'ai pas repris la methode .
Pas la peine d'acheter du uncle Benz ;-)
Merci Airco de m'avoir rappeler ça +1

tiredbee tiredbeeicon_post
ok merci a tous, je vais donc opérer un séchage.

Je rebondis sur le post de dmarco, j'aurais pu anticiper le fait du mélange FF+eau ??
Exterieurement, rien ne laissait trahir que l'echangeur à plaques avait explosé...
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

""j'aurais pu anticiper le fait du mélange FF+eau ?""

l'ancien que mars a connu avait du riz...... mais pas de boule de crystal!!!

et moi non plus :-D

comme duss, j'ai aussi déjà démonté les robinets fuyards de mano ( pas pour raison d'humidité) mais duss a bien fait d'intervenir pour le dire :=! :=! :=!

résultat des courses et si le temps et les moyens sont dispos:
- démonter un max pour essuyer , sécher , chasser
- si du temps, avant remontage laisser dans du riz
- ensuite remontage en douceur du tout, soufflage à l'azote et c'est parti

bien sûr n'oublions pas le tirage au vide au premier raccord effectué!!

à+



dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir tiredbee,
Citation : tiredbee Je rebondis sur le post de dmarco, j'aurais pu anticiper le fait du mélange FF+eau ??
Exterieurement, rien ne laissait trahir que l'echangeur à plaques avait explosé... 
Réflechissons différemment à ton problème, et soyons ( un peu ) plus imaginatifs;
En fonctionnement " normal ", as-tu les mêmes pressions ... côté ff ... et côté hydraulique de ton installation?

Je ne pense pas que ces pressions soient tout à fait les mêmes :b :b :b
Donc, c'est le fait que ces pressions soient égales des deux côtés qui t'ont amené à ton diagnostic que l'échangeur à plaques était bypassant!

La législation nous contraint à récupèrer le FF contenu dans l'installation ... Mais es-tu certain que ce que la mixture que tu as récupéré en contenait encore??
Après tout, tu n'as ( peut-être ) récupèré QUE de l'eau colorée avec de la boue contenue dans ton circuit hydraulique ... Tu n'en sais rien car ni toi ( ni nous ) ne sommes chimistes et nos machines de récup ne font pas la différences non plus!!

Donc, dans l'absolu ( et toujours à mon avis ), tu aurais pû te contenter de récupèrer ... la charge initiale plaquée sur la machine, ou à la mimite le volume "ff + huile", et laisser tomber le surplus.... puisque considéré comme étant de l'eau!

Dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, le problème aurait été strictement le même pour tes manos! C'est toujours mode "Plongée en eaux troubles"! :b

Attendons de voir ce qu'en pensent les spécialistes ( nos spécialistes du terrain .... et nos spécialistes du "réglementaire" ) .... Le débat ne fait que commencer.... :b :b

@+
mars marsicon_post
Bonjour ,
Je pense tout simplement , tu t'es bien fais avoir et la prochaine fois tu feras gaffe .
J'ai eu la même chose ou du genre j'oublierai jamais.
CP en defâut d'isolement sur une pac CONDENSEUR à eau en toiture de GMS .
Je vais m'inscrire à la sécu , c'est long , je retourne au camion je fais le tour , je dépose tout , je monte le materiel avec un collegue , on passe de toit en toit car plusieurs niveaux , une fois arrivé bien sur on a oublié le raccord bouteille :b, on redescend , on remonte , on branche le flexible mais on avait pas de prise rapide , et là à peine vissé le flexible une jolie sauce thaï qui coule :-o, on s'est regarder dépiter , la journe est finie :B en 5 secondes , c'était bien de l'eau, le compresseur en etait plein .
Il a pas disjoncté tout de suite à mon grand étonnement vue le bruit de marmitte pleine d'eau qu'il faisait en le secouant .
Allé on redescend tous on arrête , pas possible de récupérer de l'eau avec notre machine on risquait de la pourrir et je savais qu'on nous laisserai pas le temps de la nettoyer correctement , le devis etait bouffé d'or et deja .

Autrement sàns blague il y a la litière pour chat en silicagele , ça absorbe deja le gros et ça reste piégé dedans.

Çe sera l'occasion pour toi aussi de repartir sur un kit joint neuf mano .