bonne journee a ts
un collegue hier a fait un depannage et n arrivait pas a trouver la cause.( je signale que c est un debutant,mais plein de volanté).
donc c est un rideau d air chaud dont le ventilo ne demarre pas.moteur monophasé
les valeures ohmique de celui ci sont bonnes.il pocede 3 vitesses et chaque vitesse a son propre condensateur ( permanant).le cablage elec est bon,mais le moteur ne tourne que si on le lance a la main,sachant que les 3 condos sont bon.qu il est votre diagnostic.
je repete c est un cas d ecole ;-) .et avec les infos que je donne cela ne devrais pas etre difficile a trouver.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
vercorcris
salut
il a réarmer le thermostat de sécurité qui est souvent caché?
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
adelclimatisation
salut vercorcis et bonne journee a ts
non,ca na rien a voir avec la securité.
le ventilo pour qu il tourne il faut le lancer a la main :b ;-) .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Lukycold
Salut Adel,
Si l'interrupteur de commande est bon, je penserais pour une erreur sur la phase et le neutre et même la je suis pas sur ? Aprés je ne voie pas, sa doit être tellement simple que j'y pense même pas!
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
PL
Bonjour. Les condos sont morts ou mals cablés.
Pat
lcalvet
Bonjour,
Si on considere qu'il a deja fonctionné,
il lui manque peut etre le fil neutre !
le fil c'est debranché à la longue....
stef60
et le relais d'intensite?
bmoumoune09
salut,
peut être il faut enclencher le bouton marche!
Des fois j'aurais aimer être un PC pour redémarrer ma vie en mode sans échec!
duss
Salut,
Un enroulement claquer, celui qui est commun aux trois vitesses.
Doué en tout, Bon à rien!
agfroid
salut les condos sont ils différents selon la vitesse?
a par les condos ou un mauvais contact sur le cablage je vois pas! surtout qu'abdel nous dit que les condos sont bons et le cablage aussi! :paf
quelle tension y avait il au moment ou le ventilo démarre à la main? etait elle suffisante pour qu'il démarre seul?
pour moi c'est l'un ou l'autre, si c'est pas les condo qui sont en défaut c'est la tension qui est insuffisante. :#