salut tout le monde
je doit fair la mise en route d une geothermie vertical ,pompe a chaleur,j'ai 450 litres d eau dans les tuyaux de l exterieur j aimerai savoir la quantité de gycool pour ateindre -20°c en gycole (comment fair le calcul)
Mono Propylène Glycol
NET GEL SANIT REF 3545
Concentration % Densité à 20°C Protection en °C
50 1.033 -34
40 1.027 -22
30 1.020 -15
Si tu as déja acheté du glycol pur, demande à ton vendeur de te fournir le tableau récapitulatif qui te donera le % de produit à mettre (En volume, de mémoire autour de 33% pour -18/-20)
L'idéal et le plus sûr est quan même un réfractometre qui te permettra de visualiser et vérifier le degré de protection de ton mélenge.
Tu peux aussi te le faire livrer mélangé et prêt à l'emploi.
le froid est un état d'esprit.
Aircofrigo
bonsoir,
tu ne donnes pas la réponse dans ta question là??
pour -22°C c'est 40% c'est écrit dans ce que tu nous donnes :# :-o :=!
soit à+
netsu
Citation : Aircofrigo
bonsoir,
tu ne donnes pas la réponse dans ta question là??
pour -22°C c'est 40% c'est écrit dans ce que tu nous donnes :# :-o :=!
soit à+
Oui tien, c'est vrai j'avais mal lu!! LOL :-D
le froid est un état d'esprit.
avanlar
d"apres mon fournisseur il me faudrai 3 bidons de 20litres,ca me parait vraiment limite
60litres de Propylène Glycol pour 450 litres,je pense que c est pas asser
merci
spv49
Salut,
Surtout que 20% de 450 litres fait 90 litres :-D
duss
Salut
Je veux pas etre moqueur mais les math de base c'est pas ton truc :-D
Donc à la louche :#
40% pour -22°c
4.5x100 dans 450
donc 4.5x40=160litres
J'ai bien dit "à la louche" pour les chipoteurs ;-)
Au fait le rose c'est du MONOPROPYLENE-GLYCOL, moins bien que le jaune MONO-ETHYLENE mais moins nocif pour l'environement.
Doué en tout, Bon à rien!
chouchen56
Citation : duss
Au fait le rose c'est du MONOPROPYLENE-GLYCOL, moins bien que le jaune MONO-ETHYLENE mais moins nocif pour l'environement.
bah c'est ça aussi !!!!
Salut Duss , désolé mais il n'y a rien de garantie quant a la couleur, j'ai vu du MEG rose et du MPG rose chez le même fournisseur ,
j'ai vu du bleu, du vert et même du transparent :-|
donc NE PAS SE FIER A LA COULEUR , seul une éventuel analyse permet de savoir ce que contient le réseau , pour le taux présent dans le circuit il y a bien sur le réfractomètre ;-)
bah c'est ça aussi !!!!
dmarco
Bonjour duss,
Citation : duss Donc à la louche :#
40% pour -22°c
4.5x100 dans 450
donc 4.5x40=160litres
J'ai bien dit "à la louche" pour les chipoteurs ;-)
Avec une grosse louche alors!
Parce que chez moi... 4,5X40 ... ca fait 180 litres ( et non 160 )!
1 bidon de 20L de plus quoi!! :-D :-D
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
PL
Bonjour. +1 pour airco, pour une protection de -20,-22 donc 180 l de glycol.