christ59 christ59icon_post
Citation : hotz 

Salut,
Pourquoi une HT Christ ? Pour l'ECS et le maintien de la température de départ ? Je suppose que l'émetteur sera un plancher chauffant, une BT serait alors suffisante. Et l'investissement dans un ballon ECS sur PAC ou solaire, et même thermodynamique est difficilement amortissable, alors en deça de 4 personnes pour moi c'est cumulus électrique.
Mais les goûts et les couleurs ... 


En effet, j'ai repondut trop vite, la BT en maison NEUVE c'est l'ideal : plancher chauffant/rafraichissant c'est nikel , accoupler a un ballon preparation d'eau chaude c'est bien aussi .

MEACULPA HOTZ ;-)
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne soire a tous
pour la region c est en alsace. pour le ballon thermodynamique j y ai pense mais je croyait que le solaire etait plus interressant , mais je vois que je me trompait :paf et que jje faisait fosse route :-D .
merci a tous pour vos postes et votre participation. je prendrais un peut de temps ce week end pour etudier plus profondement vos suggestions et vous tiendrais au courant pour la suite . encors 1000 merci a tous
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour à tous ,

je ne suis pas un spécialiste des pompes à chaleur mais je me chauffe et j'ai équipé 2 pavillons avec des multi réversibles DAIKIN :-D

trés souple :-) , régulation indépendante :-P , investissement moindre qu'avec un système à eau :-D , fiable 8-) , économique :-D

pour ma part , je ne vois pas mieux :b
.
:-P
Hebergement gratuit d image et photo

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

du air/ air multisplits mimifrigo??

j'aime aussi, mais chez moi c'est mitsubishi électric depuis 7 ans en service impec
maintenant l'alsace est sans doute + froid l'hiver que la région de Lille!! là bas je mettrais du zubadan, surtout s'ils ont le pognon pour investir dans du air/eau.
et l'ECS pas sur la PAC du chauffage, histoire de rester en Basse T°
éventuellement un ballon PAC à cuve inox pour ça :# en belgique on trouve cela en R134a! mais benlo parle du r407 lui??

à+
marcel11 marcel11icon_post
la zubadan c'est 1 bon produit mais l'unitée interieur Aj teck c'est de la M!!!! et je reste poli 4 intreventions en 6 mois chapeau l'ideale c'est le module mitsubishi ecodan mais il n'est pas reversible ou un module exterieur zubadan avec un gainable
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut a ts
j ecarte volantairement les pac R/R car ici il peut fair tres froid l hiver sauf la zubadan que je vais etudier ce week end ( merci maitre airco).perso je pensait a une EAU/EAU.car avec la restourne et le fait que je l aurais monter moi meme cela me parraissait plus rentable. d autant plus que la T° d eau en alsace et entre 12 a 14 C° donc pas de probleme de perte de puissance frigorifique.
cordialement
icon_post
Salut
Pour airco, effectivement les ballons thermo au r134 sont à preferé à ceux au R410 (pression super haute pour faire de l'ECS par rapport à du R407 ou du R134).
En france aussi on en trouve et j'en ai déja installé de vraiment efficace.

Pour Hotz, l'ECS solaire et sur PAC n'est jamais rentable, je suis d'accord, mais le thermo peut l'etre, en fonction du prix ou tu le touche (là on parle d'une instal réalisé avec des prix remisé et installé à "bas prix" par une connaissance), pour info je touche des thermos 300L trés efficace à moins de 850 € HT.

ptitmoyon ptitmoyonicon_post
bonsoir

pour moi je te conseille ecodan mitsubishi +ecs integrer produit genial et simple a utilisé @+
un frigoriste qui cherche ca se trouve,un frigoriste qui trouve ca se cherche (manuel KOTZA)
biloute bilouteicon_post
bonjour,

salut ptitmoyon, demande info sur l'ecodan mitsu!!
c'est le même compresseur pour l'ECS + chauffage ou deux indépendants??
T° de condensation pour l'eau de chauffage et/ ou l'ECS ??
R410A je suppose??
perso, si c'est le même compresseur pour les deux je préfère ne pas faire l'ECS avec mais conseiller l'ECS à part, exemple boiler au r134a..
à+
Peio Peioicon_post
Salut biloute,
C'est le même compresseur avec une réintégration de liquide détendu dans la chambre de compression.
Mais tu as la nouvelle DAIKIN HT qui as 2 étages en cascade, dont un au R134a.