Le r22 régénéré sert a faire un complément de charge ou une nouvelle charge uniquement.
Toute installation au R22 n'a pas le droit de subir de modification sur la contenance de fluide. Pour le dépannage uniquement des réparation a l'identique. J'essaierais d'avoir l'article.
doug
Bonjour chères collègues,
En 1er temps il est possible de déplacer ta clim ss aucun soucis vis à vis de la réglementation. Et tt ça ss attestation, obligatoire à partir du 4 juillet, bien sur il faudra que ton diplôme soit reconnu conformément à l'avis du 9 aout 2008. Rien ne t'empêche d'utiliser du R22 recyclé, le régénéré qui au passage est extrêmement chère 27 € environ le kilo !!! Après sinon tu fais sois un rétrofit ou un drop-in tout dépend l'application entre 417A, 422D, 422A ou 427A. A confirmer mais dans ton cas tu peux utiliser du R417A tu fais donc un drop-in donc pas de rempacement d'huile juste peut être un p'tit réglage de détendeur remplir a 90-95 % de la charge initiale avec forcément une p'tite perte d'éfficacité...Donc voilà j'ail l'impression que beaucoup ignore encore les nouvelles réglementations :-)
PL
Si je peux me permettre un petit conseil, avant tous demontages, et ou modifications sur une installation, au R22, ou gaz assez ancien,s'assurer que la clim fonctionne bien au depart, et en presence du client, qu'il n'y ai pas une panne déja exixtante, car sur certains anciens modèles, toutes les pièces détachées n'existe plus forcement je rencontre de plus en plus souvent ce genre de problème, et là il y a la possibilité de mettre une neuve, et si ces précautions n'ont pas été prises, le client voudra que ca marche, et les ennuis commencent, pas de facture, perdu le client etc...
Pat
Batman2000
Si modification de la charge en fluide alors nouvel équipement alors interdit par le règlement 2037/2000 depuis 2001 ou 2001 voir 2002 mais interdit c'est certain.
doug
Slt Batman,
Il s'agit pas d'un nouvel équipement il le déplace en effet les installations neuves sont interdits depuis le 1er janvier 2010 et tt les recharges en HCFC au passage sauf exception pour le R22 qui était un des fluides les plus répandus dans toutes les applications
Frigorie
Bonjour j'en ai fait un cet apres midi
qui etait en 22 moi je n'en ai plus il
y avait plein de fuite (18kw hitachi)
je repare toutes les fuites je demonte le compresseur le met a l'envers est extrait
1.60l d'huile je rempli avec l'huile ester
tirage vide recharge en 407c une horloge
-1° en evap
le chauffage de mon atelier j'ai recupere
un compresseur en 22 un copeland de 12kw
j'ai change l'huile mis du 407c depuis 2 ans impecc