Adrien Adrienicon_post
En 30 min plus de 300L !!!
jerome44 jerome44icon_post
oui, avec un bon tirage au vide, tricoclair diametre 19 mm, futs de 200L et ca rentre assez facilement

@+
jerome44 jerome44icon_post
pour avoir un visuel de l installation, voir les 2 photos qui sont en ligne (rubrique photo)

@+
Utilisateur Supprimé Utilisateur Supprimé icon_post
Salut jérome,

sympa les photos, quand je pense que c est pour condenser le co2...C est uniquement du stockage négatif, ou bien as tu un process de surgélation pour avoir tant de besoin de puissance ? a plus
jerome44 jerome44icon_post
merci pour le commentaire,
c est uniquement pour du stockage négatif.
A+