on dit meme que des pustules apparaisse en surface !!!! :-| :-| :-| :-| :-o :-o :# :#
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
juste christ, j'avais oublier cela!!!!!!!!!!!!

mais c'est vraiment juste avant de mourir ça
:-( :| :-? :-o :#
mimifrigo mimifrigoicon_post
Citation : isfcer 

Bonjour,
Mimifrigo peux tu me fournir quelques précisions, lorsque tu détectes cette panne il se passe quoi au niveau du compresseur a sa mise en route ?
_ il ronfle (grogne), il klixonne, déclenche au niveau du disjoncteur !!!
alors qu'en est il ?
 


bonjour ,

et bien sur le tas , il y a un peu tous les cas :

1/ clapets HS : le compresseur tourne avec un bruit anormal et ne pompe pas

2 / compresseur en défaut d'isolement électrique : le disjoncteur différentiel déclenche à la remise en service ( quelquefois à chaud uniquement )

3/ compresseur bloqué mécaniquement : il grogne au démarrage puis klixonne


Aircofrigo Aircofrigoicon_post
AAAHHHH, flûte pardon,

la question était sérieuse!!!!! :-o
tant pis, j'aurais quand même bien rit :-) :-D 8-)
bon W-E quand même
icon_post
j'ai remarqué moi aussi des compresseurs et surtout au 134 qui ne resistent pas du tout aux hautes temperatures exterieures et à l'encrassement des condenseurs machines à glaçons chambres froides etc..