Bonjour au bout de deux ans environs sur pas mal de modele je me retrouve avec le congel qui arrive difficilement a-18 qui apres un degivrage met 3h a arriver a-17 deja sans mettre le mano un bruit de clapet pas etanche retour de la hp dans le cp devient brulant en peu de temps 5 cp hs a la fin je prend la disqueuse et j'ouvre la plaque ou sont poses les clapets la plaque s"est carrement affaisee plus d'etancheite j'envoie des photos a uh il on bien vu le defaut pour faire un modification c'est quasiment impossible
Avez vous eu deja ces problemes duree de vie du cp maxi 3ans