Salut! Jai un client qui veut qu'on lui installe une chambre froide positive dans sa cave, sauf que le sol c'est de la terre battue, carrément... du coup j'ai de suite pensé qu'il fallait couler une dalle béton dans la cave avant de poser quoi que ce soit. Le truc c'est que la cave est assez basse de plafond, genre 2m10 maxi, et si on coule même 10-12cm de béton on va se retrouver vraiment limite pour l'épaisseur du plancher de la chambre froide par dessus. Vous gérez sa comment vous dans ce cas ? Perso j'hésite entre préconiser un béton maigre avec dalle mince ou carrément dire au client de creuser un peu avant, mais creuser dans une cave humide c'est pas anodin. Y'a des gens ici qui ont déjà posé des unités sur terre battue sans couler de dalle ? Franchement j'ai du mal a trouver des retours terrain là-dessus.