Salut tout le monde !

J'ai un compresseur qui est HS (à la masse) sur un meuble à portes réfrigéré appelé aussi "tour réfrigérée" ou "pizza chef" (température +2°c/+4°c).

Mon prôblème est que je n'arrive pas à trouver l'équivalence sur un compresseur neuf car ce compresseur est très vieux et a été fabriqué au canada.

Aussi je n'ai pas la marque du compresseur car pas inscrit dessus (ça ressemble bcp à un UH) et je n'ai pas trouvé le type de fréon.

Voici ce que j'ai pû recueuillir comme référence:

AE234JL-725
T A3090CM 286492 AE4440A
V 240/220 Hz-50 PH1 LRA 15 . 2
MADE IN CANADA



Merci pour votre aide !
isfcer isfcericon_post
salut,
dans les documents de cette page c'est vague pour la puissance 1/4 et sur certains 1/3CV donc a toi de voir
http://www.google.fr/search?hl=fr&source=hp&q=AE234JL&btnG=Recherche+Google&meta=&aq=null&oq=

Aux audacieux sourit la chance !
xavierc xaviercicon_post
Bonjour
Si tu avais pris 2 sec pour taper :AE234JL sur google: tu aurais eu ta réponse :
1/3 CV R12. :-|
Bonne journée
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
detente detenteicon_post
Salut happy

tu ne nous precise pas le fluide ni le regime de fonctionnement ,
sinon 1/3 de chval au R404A ca donne du AEZ440Z, 460watt a -100c, a comfirmer par mes cher collegues ( s'uis pa un spécialiste)
bon courage a+
mimifrigo mimifrigoicon_post
Citation : HAPPY_LYNX 


AE234JL-725
T A3090CM 286492 AE4440A
V 240/220 Hz-50 PH1 LRA 15 . 2
MADE IN CANADA


bonjour
c'est écrit dessus , AE4440A >>>>> 1/3 Cv H / M Pression détente capillaire au R12

;-)
HAPPY_LYNX HAPPY_LYNXicon_post
Salut !

Merci les gars pour votre aide.