Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Pour parler de tout »» Variateur de vitesse sur compresseur

Variateur de vitesse sur compresseur #165

4Contributeur(s)
christ59voideyAdrienaritz
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
christ59 christ59icon_post
Bon,bin voilà ,je reprend un peu la question qui as ete poser sur le chat : Quelqu'un as t il dejà effectuer des mise en service ou installation de variateurs sur compresseur prevus ou PAS a cet effets .
je parle pas des inverter de climatisation d'origine (VRV ou autre split ) je veut parler de refrigeration,clim grosse puissance (vis,turbo,piston) enfin tout ce qui est assembler par des frigoriste :-D

Bon , pour ma part, j'en ais deja rencontrer ,mais je veut pas trop develloper pour le moment car l'experience ne fut pas tres enrichissante :-D .
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Adrien Adrienicon_post
Salut,

Je bosse en ce moment sur des variateurs dans un magasin casi neuf.

Variateur Danfoss: Variation de la vitesse de 30Hz à 50 Hz sur le compresseur n° 1 de la centrale + et de la centrale - ( Bitzer 6CV)

Le variateur de la centrale - fonctionne trés bien. Aucun probléme sur le compresseur.
Par contre sur la centrale + Le variateur passe en défaut de surchauffe radiateur il monte jusque 130°C environ, sachant que la coupure sécurité est à 80°C. Aprés plusieurs essais, nous allons demander le changement du variateur sous garantie. Je pense qu'il y a un défaut de sonde ou un défaut de carte électronique.

Les constructeurs de compresseurs garantisse le bon fonctionnement. Danfoos à même sortie un compresseur sous la marque "Maneurop" un compresseur garantie de 30Hz à 80Hz !!!!!

Je me suis dit que l'on allait avoir des problémes de retour d'huile ou autre mais pour le moment ça fonctionne bien sur la centrale -

Voila ce que je sais sur le sujet.

Message édité par : Adrien / 23-11-2007 19:01

christ59 christ59icon_post
super ,generalement la pompe a huile doit suffire quand meme ,par contre c'est des compresseur prevus pour ? ou une reference classique.

pour ton variateur sur le positif ,si tu prend une intensite normale ,je vois pas pkoi il se metterais en defaut ,tu as sans doute raison pour un probleme de temp ou carte .

donc le premier en variation et le reste en pressostat zone neutre , ou automate 8-) , un montage classique .

nous on as eu une experience avec du piston ,un seul compresseur frigopol ,variation de 20 à 60 hertz ,je me rappel pour trop , on as eu quelque soucis de lubrification . :-D record man de casse 10 sec de mise sous tension .


je pense qu'on vas devoir quasiment tous y passer au fur a mesure sur les variation de vitesse ,car sur certaines centrale on sait bien qu'on est des fois surpuissant ,et lorsque ce fonctionnement est tres repetitif ,on arrive a des fin de compression importante et droit dans le mur apres quelque temp .

bon on attend d'autre temoignage . avec des photos c pas mal aussi ;-)
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Adrien Adrienicon_post
Oui et c'est des sacrés economies d'énergie.

Dés que j'y retourne je prend des photos ;-)
Adrien Adrienicon_post
Oui et c'est des sacrés economies d'énergie.

Dés que j'y retourne je prend des photos ;-)
aritz aritzicon_post
Pour info se sont des compresseurs classique .
Copeland et Bitzer ont validé le fonctionnement.
On va de 30 Hz a 60 Hz.
Seul exception Maneurop.
Comme l'a dit Adrien ils ont fait le choix de creer une serie dediée qui accepte un plage de 20 Hz a 90 Hz.
Les vis et les pistons l'acceptent ausssi bien.
@+
aritz aritzicon_post
Au fait
Pour l'automate c'est aussi du Danfoss AK2PC
2 comp en tout ou rien et le 3 ème qui module la montée et la descente de puissance entre chaque étage.
Le tout en Zone neutre.
@+
Adrien Adrienicon_post
Oups chef !!! J'ai mal retenue la leçon ;-)

20 à 90 Hz :=!

voidey voideyicon_post
Salut a tous,
2 expériences qui prouvent que c'est un sujet encore mal maitrisé par pas mal de monde:
Il y a une dizaine d'année, j'ai voulu installer un compresseur associé à un variateur de vitesse, fluide R404A, le fabricant du compresseur (je ne sais plus quelle marque (importante quand même), m'y encourageait mais ne garantissait plus le compresseur --> je servais de test.
Il y a un an, j'ai acheté une centrale à un distributeur de matériel frigo, deux compresseurs dont un équipé avec variateur. Le capteur de pression était mal branché (pas d'alimentation) et le régulateur ne fonctionne pas (branchement inexact).
Les spécialistes en régul ont encore de beaux jours devant eux.
christ59 christ59icon_post
on parle beaucoup de danfoss,QUI as des ACTIONS :-P ,De toute façon faut pas croire,mais beaucoup font encore leur essais sur le terrain,via l'installateur .C pas possible autrement vu certain retour .

mais sinon pour ta centrale ,voidey , ça tourne tjrs sans problemes ? pas de soucis sur le retour d'huile ou autre .

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.