bonjour,
j'ai consulté le site Carel, Eliwell, Emerson mais rien.
Est ce que cela existe une table des valeurs de correspondance en bars/Amp. des capteurs de pression Hp et Bp sur boucle de courant (24Vdc / 4-20mA), je sais que des tables existe pour les sondes de tempetrature en °C/ohms alors ?
Aux audacieux sourit la chance !
juju83
je pense que sa doit exister en effet sa existe pour les sondes de t°c, je pense que sa ce fait pour les capteurs de pressions , tu as la marque de ton capteur de pressions et sa plage
isfcer
j'ai regardé chez Danfoss et j'ai rien trouvé non plus !
Si je ne dis pas de bétises alors la marque c'est Emerson et capteur fonctionnant sur un régulateur EC2-552
Hp= PT5-30M (0…30 bar/4 … 20 mA) Bp= PT5-07M (-0.8…7 bar/4 … 20 mA)
Aux audacieux sourit la chance !
xavierc
Bonjour,
regarde a :
http://www.emersonclimate.eu/alcoliterature.cfm?section=alco132
Tu a un fichier :http://www.emersonclimate.eu/Literature/Alco/EN_PT5-35070.pdf
Tu as les courbes de correspondance ;-)
Bonne journée
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
juju83
je n 'es rien trouvé pour le moment mais j ai eu un capteur de pression alco qui merdé je l ais remplacé par un capteur jonhson control équivalent et sa fonctionne nikel.
pourquoi veut tu les courbes bar/amp; quel sont les symptomes de la machine
isfcer
Salut,
tout simplement pour étayer son diagnostic au même titre que lors d'un test de sonde de température tu t'appuis sur sur une abaque de valeurs donc voilà la raison de ma démarche qui me semble logique !
Aux audacieux sourit la chance !
TINOU
Bonjour
la correspondance est toute faite via une droite
En effet si tu prends un capteur -1/12 tu as 4mA pour -1bar et 20mA pour 12Bars (logique)
donc avec un simple crayon une règle et du papaier millimétré pour etre precis tu as ta correspondance, les capteurs sont linéaires contrairement a certaine courbe de capteur de température passif
juju83
bien vue :=! je ne pensé pas a sa du tout merci tout de méme pour l'astuce
marcel11
attention les gars la varitions n'est pas forcement li,neaire ce n'est pas des resistances ;elle peux etre logaritimique (comme l'echelle des decibelle et dans ce cas + 3 db tu a auguementé de 50% la valeurs de ton signale)alors attention au racourcie sans certitude
juju83
ok merci de l info alors on ne peut pas vraiment se fier a sa.je n ais pas encore eu le cas d'un capteur déconnant,en général soit il fonctionne soit il fonctionne pas.on peut en locurence controler si on a le signal 0-24v sur un des 2 contacts.