Bonjour,
Je recherche de la doc sur le regulateur d'une vitrine murale. Marque: DE RIGO.
Je voudrais juste modifier le point de consigne. Et par la meme occasion verifier les autres parametres.
Dont voici le detail.
ALL=5.0 ALd=2.0 dP1=5.8 dP2=3.3 HY=2.0 ot=3.0 P2P=Y AC=3 rES=dE dtE=12 idF=4 Mdf=40 ALU=10.0
Je voudrais seulement connaitre la traduction de ces réglages.
Pour moi normalement HY=differentiel consigne, dtE temp fin degi. , idF frequence degi, MdF temps du degi mais les autres???
Merci.
Adrien
Salut,
Au vu des paramètres il s'agit d'un Eliwell.
Regarde dans les téléchargements IC 901 ou 902.
Tu auras les paramètres de base.
A+
Pascal47
Bonsoir,
J'ai trouvé, il s'agit d'un regulateur dixell et il me manquait la combinaison de touches pour entrer dans le menu caché.
Toutes les infos sur dixell.fr
@ +