Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Pour parler de tout »» [Résolu] - huile ester ou minérale ?

[Résolu] - huile ester ou minérale ?#3615

4Contributeur(s)
cedfr79agfroidbiloutepierre
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
cedfr79 cedfr79icon_post
les compresseurs UH neufs pour du R12 sont ils chargé avec de l'huile minérale ou ester sachant que les gaz de substitution fonctionnent avec de l'huile ester
je vous pose cette question car j'ai un cas ou on change un compresseur sur une chambre froide qui avait un groupe au 12 et que l'on doit passer au R 413 A
pour faire du froid il faut faire du chaud
agfroid agfroidicon_post
salut

est ce que tu ne pourrais pas le savoir simplement grâce la référence de ton compresseur?
donnes nous cette référence et on verra si quelqu'un peut t'aider!
A+
AGFroid
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

si c'est un compresseur R12, logiquement c'est de la minérale!!
m'étonne qu'il les vende encore :-o
le R413 n'est pas compatible avec la minérale?? si oui pas de questions a se poser...suffit de foncer :-D
à+
cedfr79 cedfr79icon_post
ils ont encore du stock ;)
c'est sur la compatibilité que j'ai un doute
pour faire du froid il faut faire du chaud
agfroid agfroidicon_post
mais dites le 413 n'est il pas interdit?
moi je me sert du R437A qui accepte les 2 huiles!
AGFroid
agfroid agfroidicon_post
aprés vérification, en effet la r413A ne se vend plus!
il existe donc comme je disai plus haut le R437A qui accepte toutes les huiles pour toutes les applications de clim et de froid,

et le R423A pour les applications de refroidisseur centrifuge mais pour qui il faut remplacer l'huile par de la poe, meme s'il accepte de haut taux de résidus d'huile minérale, donc pas besoin de vidange par la suite!
A+
AGFroid
pierre pierreicon_post
salut a tous

pour ajouter ma pierre

moi aussi j'utilise le 437 et aucun problème.

mais maintenant,je ne remplace plus les compresseur.
je ne fait que des remplacement complet d'équipement (evap groupe regul)au 404.(jusqu'à ce qu'il soit aussi interdit :-) )

bien sur pour des très petites puissance
(- de 4kw)

a+