Bonjour a tous je rencontre un petit probleme sur une chambre froide negative de la neige se forme sur le plafond de la chambre froide.
Temperature fin de degivrage 3° et temperature remise en ventilation -5° est ce que vous auriez quelque conseil
evapo kuba
merci pour vos retours
jerome44
Salut
Il y a peut etre tout simplement trop d humidité qui entre dans ta chambre
ouverture de porte en continu, pas de rideau a laniére, y a t il un sas réfrigéré ( chambre froide ou quai) devant l accés a la cf négative
A+
enfin, je me comprends...
zicman76
il s agit d une congel chez un charcutier elle est placee dans la cuisine pas de rideau a laniere oui reste ouverte pendat le transfert de produit
mars
Bonsoir, cherche pas congel,dans la cuisine = beaucoup d'humidité , il faut extraire l'air de la cuisine afin de limiter l'humidité .
zenix
bonsoir,
la présence de neige est récente ou récurente sur cette installation ?
tu peut vérifier ta sonde de fin de dégivrage, elle peut être décalibré ...
tu dit que la chambre donne sur une cuisine, le mélange appareil de cuisson (chaleur & humidité) & température basse dans la chambre froide sans rideau de séparation au niveau de la porte me semble très propice à l'apparition de neige ...
est ce que ton client mets des produits à refroidir après cuisson ?
frigopathe
salut,
un truc me chiffonne.....si il y a autant d'humidité, comment cet evap peut dégivrer convenablement avec un fd a +3..j'ai jamais vu ce genre de reglage...
a mon avis ta sonde de fd n'est pas dans la batterie et mesure donc une temperature a la louche.
regarde ton evap degivrer, s'il fume exagérémment, c'est pas bon.
ensuite ton charcutier ne rentrerait t'il pas des produits chauds dans sa congel?
a+
booster
Bonjour,
D'après tes ecrits, je ne pense pas à un probleme de dégivrage
+3°C c'est bas donc c'est pas ton évap qui dégage de la vapeur d'eau
Si le dégi était trop haut, tu aurait de la glace fondue au plafond sous forme de goutte d'eau.
Or, tu parle de neige au plafond, donc je pense que tu as un apport extérieur d'humidité en grosse quantité (les cuisines a proximité, client qui rentre des produits non congelé et non hermétiques
zicman76
Bonjour en fait il y a des gouttes d'eau juste apres l evapo puis de la neige apres ces gouttes d'eau j ai mis la fin deg a 3° car la t° continu de monte jusqu a 12° donc si je remonte la valeur je monte trop haut sur la batterie
apres pour les produits chaud il me dit que non mais comment verifie ces dires
booster
C'est pas très compliqué,
il faut observer le développement de la neige qui se forme dans la chambre
L'apport d'humidité se transforme en neige au contact de l'air très froid et se dépose sur les partie des les plus froides et directe
Si tu as de la neige autour de la porte, sur les étagères et le plafond près de la porte, c'est que l'excès d'humidité viens de l'extérieur: ouverture trop longue de la porte ou air ext très chargé en humidité(cuisson, laverie)
Par contre si la neige se concentre plus vers l'évapora et une partie du stockage de la chambre, observe les produits qui y sont stockés, grande casserole avec 30 litres de bouillon dedans, sans film ou couvercle étanche? cherche pas, ton client confond CF surgelés avec cellule rapide
zicman76
Bonjour a tous en ce dimanche merci pour vos réponses je vais passer a l improviste chez mon client histoire de voir ce qui ce passe dans la chambre et ce qu il met dedans sans savoir que je vais passer come sa il ne pourra pas le prevoir
Bon dimanche et bonnee soiree ;-)