salut discus,
Je sais que ce n'est pas le même style de ventilos, mais le principe est le même.... il m'est arrivé le même type de problème sur un cerceuil ( dans un Carrouf ), il y a quelques temps!
Les mecs de la maintenance ne comprenaient pas que leur meuble plafonnait entre -15°C et -14°C, alors que les 4 ventilos tournaient sans problème et que " l'entretien " avait été fait la semaine précédente!!
Sur le même meuble, ils avaient 3 ventilos en " mode soufflage " ... et un avait été remonté en " mode aspiration "!
Evidemment, le flux de circulation d'air était lamentable. Une fois le sens de circulation de l'air rétabli, le meuble est revenu à -22°C .... comme d'habitude.
A l'époque, je sais que sur place, je ne me suis pas gêné pour me foutre de leur gueule!!
Leur direction essayait de leur faire faire ce genre de truc par eux-même, histoire de pouvoir encore mieux négocier le prix du contrat de maintenance ( à la baisse, évidemment ), puisqu'ils auraient fait les entretiens à notre place!! :-D :-D
Il m'étonnerait fort qu'ils soient allés se vanter de leurs exploits à la Direction!! :-D :-D
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a