Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Vos anecdotes »» centrale

centrale#3774

6Contributeur(s)
discusAdrienshunt33detentechrist59Sylv1_13
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
discus discusicon_post
Salut à tous,soucis de réglage d'une centrale 2x35CV:
Courbe de pression
[URL=http://www.casimages.com][img]http://nsm05.casimages.com/img/2011/09/15//110915062540365888745105.gif[/img][/URL]

Comment savoir ci le problème viens du pressostat zone neutre ou de l'automate?? :paf
@+DISCUS


Message édité par : Adrien / 15-09-2011 19:22

discus discusicon_post
http://www.casimages.com/img.php?i=110915062540365888745105.gif
@+DISCUS


Message édité par : Adrien / 15-09-2011 19:22

Adrien Adrienicon_post
Effectivement tu as un souci ;-)

Tu as des capteurs de pressions ?
Quoi comme automat ?
Des pressostats de regul ?

........ et le reste....
shunt33 shunt33icon_post
Bonsoir,
C'est une régulation manuelle par inter M/A comme expliqué dans un autre post lol...
Je pencherais pour le ZN... vu de nombreuse fois et c'est moins onéreux que l'automate dans un premier tps.
Ton automate ne sert qu'a enclencher la montée et la descente en cascade.
A mon avis les contacts du ZN sont fatigués ;-)
detente detenteicon_post
Salut discus

au premier abord on dirait que ta centrale est trop puissante ou la puissance mal repartie ( pourquois pas 3x20 trop cher?) mais je pense plutot a un réglage des tempo demarrage et arret dans l'automate ou alors met des reductions de puissance.....

:#
discus discusicon_post
Merci à tous,je galère avec cette centrale depuis bientot 8 ans
Effectivement,j'ai réglé le pressostat zn au taquet car la centrale est trop puissante et m'oblige à travailler a -25/-30 sinon court cycle :-| :-|
Pas de vanne de régulation BP sur aucun évp.Dans certains cas je travaille avec 22 KW au cul sur une centrale 2x35cv :paf :paf
@+DISCUS
discus discusicon_post
centrale PROFROID:2x35 cv
Régul:pressostat ZN DANFOSS
Automate:je sais plus la marque
date: 1998 au R 22
maintenant au R 404 A
Je refais des enregistrement ce WE car maintenant les températures de chambres sont bonnes :-| :-| :paf :paf
@+DISCUS
discus discusicon_post
Avec un peu de retard,nouvelle courbe sur le centrale 2 compresseurs.Avec cette courbe ça fonctionne bien (4jours)mais de temps en temps ça décroche comme sur la 1° courbe,je comprend pas pourquoi,j’hésite entre un soucis sur mon pressostat ZN ou l'automate... :paf :paf :paf
@+DISCUS
discus discusicon_post
christ59 christ59icon_post
salut

au vus du fonctionnement tes compresseur risque de lacher plus rapidement encore avec le R404a, par contre les solution c'est soit la mise en place d'une reductiion de puissance sur compresseur avec un control de la temperature de fin de compression, ou ajouter de la demande en froid afin de limiter ton travail si bas .
les compresseur sont certainement du copeland, mais sont il de 1998 ??
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.