fylip22 fylip22icon_post
Bonsoir,

Une anecdote concernant une des surprises du jour sur un chantier.

Vidéo à visionner via l'adresse suivante :

http://youtu.be/ElMP1TUcvwU

À bientôt,

fylip22

PL PLicon_post
Bonsoir. Et oui il faut changer les flexibles régulièrement, ils peuvent servir à autre chose, vidange, que sais-je? Et cela evite des problèmes auquels on ne pense pas toujours, parfois trop confiance dans son matériel, pourquoi ont'ils installé des clapets anti-retour sur les flèxibles des chalumeaux? Bonne question!
Pat
mars marsicon_post
merci !

c'est vrai on pense pas a verifier comme ça!

je le ferais demain!
:-D

AAC AACicon_post
Bonjour,

un test tout simple tester vos flexibles raccorder à votre mano à l'azote. Moi je le fais à chaque mise en service avant de tester l'ensemble du circuit à l'azote.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journée a ts
jolie la fuite.il est vrais que l'on ne pense pas a verrifier systematiquement ses manos,et surtt pas les flexibles.
perso je les remplace une a deux fois/an.
je rejouterais qu il faut aussi tester les raccords rapides.car meme neuf encore jamais utilisés ils peuvent etre fuyards.j ai deja eu le cas,je cherchait la fuite sur une clim mono dont j ai assuré l installation fuite introuvable.dans le doute j ai refait les dudgeons mais rien n a changer,la je me suis dit que a 35 bar je devrais l entendre,donc je tend l oreille sur l ui= ras,sur l ue j entend rien rien car géné par le bruit allentours ( d autres clims en route).avec un coup de chance les autres clims se sont arretés et la c etait audible.pu.... de raccord rapide :-| :paf premiere utilisation et il est fuyard :paf . plus tard j ai appris par d autre collegues qu ils avaient eu la meme mesaventure.le joint d etanchieté est mal mis dedans donc apres serrage celui ci s ecrase mal d ou la fuite :paf . donc je remplace systematiquement le joint,et je les teste systematiquement.pour le flexible j en ai eu 2 qui avait des fuites similaire a celle de la video,mais dans mon cas c etait audible.cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Poraki85 Poraki85icon_post
Bonjour a tous
Oui en effet la c'est vraiment une jolie fuite 8-) Lundi matin en arrivant a la boutique je verifie mes flexibles direct :-D
PL PLicon_post
Bonsoir. Et oui, on a tendance à oublier les dangers, si je me rappelle bien, il y a peu, un de nos collègues est décédé suite à un souci comme celui-ci?
Pat
mars marsicon_post
controle positif a l'azote! :b

2 flexibles sur 10 poreux.

Je les garde pour les vidanges, j'ai coupé une extremité pour etre sure.

Pour les raccord rapide il est vrai qu'ils sont pas terribles.

Je les arrose de mille bulles systematiquement.