bonjour nous avons installe un tfh 4524z neuf il y a 3ans
le client nous a appelle a 6 reprises en nous disant que la chambre froide etait a 14°, au moment de l'intervention jamais rien evapo -10/-12 chambre froide a 4 a chaque fois rien mais rien
le 1er truc remplacement module et contacteur rien
verification egalisation des pressions rien
ventilo de condenseur rien
j' y suis alle lundi moi en personne et chambre froide a 4° car samedi pendant 4 heures 14° et en voulant forcer pour provoquer la panne
j'ai coupe les ventilo du condenseur une trentaine de secondes j'entend comme un bypass dans le compresseur
A votre avis?
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
legentleman
peut etre que la Soupape de securite interne fuyarde, s'il y en a une.
pour le verifier fais un tirage au vide et observe les manos si'ta HP s'egalise lentement avec ta BP,( ca depends de ton compresseur et ton detendeur) c'est peut etre ca.
c'est quoi comme compresseur, detendeur capilaire,thermostatique, electronique??
mimifrigo
bonjour
1/ demande au client si le compresseur fonctionne pendant la panne ??
Frigorie
bonjouir les pressions s'egalisent au bout de 2minutes environs capillaire diametre 1.5mm
le compresseur n'a pas de debrayage et il tourne
ma conclusion le tfh en general a 2 pistons et de temps en temps un clapet fermait mal la pression d'evaporation montait a+ 5 ou plus vapeurs aspirees tres chaud klixonne interne repart au bout de quelques heures le clapet se remet en place
et ça refonctionne pour quelques temps avec tous l'historisque j'ai voulu provoquer la panne
le fait d'avoir monte bien la HP le bruit du bypass m'a mis sur la voie du clapet des que j'ai entendu le bruit vite je met le mano et la +8° soulage OUF!
la serie TFH est indestructible d'un autre compresseur peut etre mais d'un TFH difficile a croire mais celui la avait un defaut de fabrication pendant trois ans!!!!!
il a ete change nous l'avons monte a 25 bars en 404a impecc
A 99% le pb devrait etre regle
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
Frigorie
salut minifrigo pour te dire la solidite des tfh a l'epoque quand on fesait des instal en 12 et en 502 nous avions quelques compresseurs en sav neuf je le ai toujours dans les boites d'origines c'etaient des tah
nous les avons vides de leur huile minerale pour de la polioester les 12 tournent en 134
les 22 et 502 en 404
tous sur l'install meurt sauf le compresseur
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
Tchangpiss
Salut, met un enregistreur de température avec les client faut toujours ce méfier....
Frigorie
bonjour c'était bien le compresseur depuis plus d'appels