bonsoir j'ai un congel qui durant 3 ans c'est fait oublier
on m'appelle plus rien au mano -40 r404a
coupure bp je regarde la vanne liquide je met la bobine manuelle au bruit c'est bon mais rien ne circule rien je precise que le dégivrage se fait par gaz chaud c'est
un indice qui pourra vous aider
pas de pre detente sur la ligne liquide
Ca fait vingt ans que je fais du froid mais celle la elle me restera grave je vous laisse un peu chercher
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
drag dragicon_post
kotza,,, sors de ce corps
a plus
dmarco dmarcoicon_post
bonsoir,

Un peu léger comme indices! :b

On va donc se lancer dans une " chasse à la panne en aveugle "!! :-D Faut être attentif pour suivre les raisonnements...

Plusieurs hypothèses possibles.

BP dans les choux, on pourrait penser à une fuite! Or si le circuit est vide, il ne peut pas y avoir de prédétente ( puisque le compresseur n'a rien à compresser )! Or pour avoir une prédétente ... il faut d'abord qu'il y ait eu une compression!! :b

Pour avoir précisé d'il n' avait pas de prédétente ...on supposera donc que ta ligne liquide est alimentée, mais vu que ta bp est à -40°C ... et que tu nous parle d'humidité ... je dirais bouchon au filtre tamis du détendeur!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Frigorie Frigorieicon_post
bonsoir si c'etait un manque de gaz, ou rien plus ou moins la bp aurait un peu remonte
de suite de l'humidite a la sortie du detendeur ca gele et bloque ca aurait ete trop facile et non detendeur hs non plus
j'ouvre la vanne de gaz chaud avec la bobine manuelle et la toujours rien la
Bp ne remonte pas l'electrovanne claque mais rien voila le probleme
j'ai donne presque la reponse
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
mars marsicon_post
Est ce qu'il reste réellement une bonne charge de R404a dans l'instal?
Si oui bouchon de glace dans une tuyauterie du à une infiltration d'humidité, et faut chercher la cause du au gaz chaud?
J'ai ma sucette ou pas? :b

netsu netsuicon_post
Bonsoir!

On dirait que quelque chose bloque la membrane de tes vems de l'intérieur... :#

Peut etre ton deshy qui s'était mis en miettes...
le froid est un état d'esprit.
frigopathe frigopatheicon_post
salut,

si rien ne circule de la ligne liquide, vers l'aspi (entrée évapo) et si rien ne circule des gaz chauds vers l'aspi (entrée évapo), c'est que les pressions sont égales, du a l'arrêt prolongé du groupe.

seule la pression d'aspiration mesurée au compresseur différe.

Le pourquoi? Un tube d'aspi en sortie évapo, plié, rempli d'un bouchon quelconque, certainement pas de la glace car en cas d'arrêt prolongé, la glace ce serait transformée en eau.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour un manque de gaz sans ouvrir difficile HP 8 BARS BP 0.5 BARS un manque de gaz les pressions se seraient egalisees plus ou moins vite, un bloc de glace dans le tuyaux d'aspi non, pour info pas de bouteille anti coup de liquide ni piege a huile
J'avais pense a un flash gaz je coupe les ventilo du condenseur j'enclenche le BP
je laisse tourner quelques minutes rien ne monte en presssion
la solution de netsu est la plus credible mais deux electrovannes auraient pu etre la panne idéale 2 ça fait beaucoup le deshy est a exclure
il y a 6 metres de tuyaux impeccable dans le voyant du compresseur apres 10mn d'arret l'huile etait vraiment au bon niveau un tuyaux abime oui mais au bout de10mn rien toujours bloque
l'instalation tournait est s'est arrettee d'un seul coup
Etant sur d'un bouchon de glace mais pas dans le detendeur je chauffe le distributeur de liquide au bruit j'ai de suite compris
J'ai extrait 15kg de gaz, chauffe mon evapo a plus de 50° ainsi que le compresseur ,tirage au vide en bp et hp
durant 2h avec deux belles pompes a vide un deshy a fort taux de déssication j'ai remis en route j'ai coupe les ventilos d'evapo pour faire descendre l'evaporation tres bas faire bien givre les tuyaux d'aspiration j'ai remis en route les ventilos d'evapo et le bruit du compresseur a change j'étais content le gaz chaud impecc
pour glacer un distributeur de liquide
sur un evapo de 12kw?? ma charge en gaz etait bonne un pressostat qui coupe a plus 0.5 bars
Peut etre quelqu'un avec une seringue aurait injecte de l'eau dans le circuit?
Moi je l'ai deja fait
pour 150€ que l'on me devait la secretaire
a relance et le client a répondu que pour 150€ le recourt couterai plus cher donc il ne payerais pas
je suis retourne pour un control sans etre au courant ma seringue dans la poche 5cl d'eau on fait l'affaire et il ne m'a jamais rappelle
frigopathe sans plaisanter avec plus de 10000 depannages on croit tous savoir tous avoir vu
ce probleme est il deja arrive a quelqu'un
le client n'a rien perdu il m'a fallut
environ 7 heures
pour quelques jours sous haute surveillance dans un mois remplacement
deshy
L'eau l'humidite est la pire cochonerie
pour un circuit frigorifique
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
dmarco dmarcoicon_post
Citation : dmarco Pour avoir précisé d'il n' avait pas de prédétente ...on supposera donc que ta ligne liquide est alimentée, mais vu que ta bp est à -40°C ... et que tu nous parle d'humidité ... je dirais bouchon au filtre tamis du détendeur

A quelques centimères près, mon explication n'était pas si foireuse que ca tout de même! :b

Ce petit tamis ... rempli de merdouilles gelées ... ca a déjà dû arriver à bon nombre d'entre-nous!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
duss dussicon_post
Salut,

C'est pas une panne, c'est du sabotage!

Comment l'eau s'invite dans le circuit au bout de trois ans ???
Doué en tout, Bon à rien!