sonde placé à la reprise évapo, c'est bon ?
dmarco dmarcoicon_post
Citation : gautron sonde placé à la reprise évapo, c'est bon ?


Mon cher gautron,

Tu devrais ... manger du poisson !! Parce que tu te répètes!!

Posté par gautron : 15-02-2011 22:14 : 2 groupes totalement indépendants. sonde d'ambiance placé à la reprise

Mais par contre, tu n'as pas répondu à la question de faycal, qui te demandais " Où était placé cet évaporateur " !!

Car, si ton évaporateur est placé .... juste au dessus de la porte d'entrée .... , que tu as du -20°C à l'intérieur ( avant d'ouvrir la porte ) , et 40°C à l'extérieur , vu que tu n'as pas de rideau à lanières, il est tout à fait NORMAL que ta température remonte lorsque tu ouvres la porte!!
CQFD ....

Donc, dans ce cas, première chose à faire .... c'est inciter le client pour investir dans ce rideau! Et tu serais déjà moins embêté sur place.

A+