Index du forum »»  Vos anecdotes »» toshiba bi split panne tres curieuse....voir vicieuse

toshiba bi split panne tres curieuse....voir vicieuse#3744

5Contributeur(s)
adelclimatisationmarcel11dougPLduss
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut marcel et bonne nuit les frigolos
chez tosh,tu peu acceder a casi tt les parametres sur les nouvelles commandes filaires,mais dans mon cas c est infrarouge.pas de teste effectueé en chaud,car cave a vin.
oui,c est les corps du detendeur qui pour l ui B il est rester fermé pour l autre il reste ouvert;en temps normale,la clim aurais du couper en bp ou surchauffe cp,ou t° de reffoulement elevée...etc,mais vu que le fluide passait par l autre ui donc le cp ne tirais jamais au vide,sauf si l on ferme la vanne de service de l ui A , c etait vraiment vicieux.
cordialement