centrale#3774

6Contributeur(s)
discusAdrienshunt33detentechrist59Sylv1_13
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
discus discusicon_post
Salut CHRIST 59 les compresseurs COPELAND sont d'origine sauf 3 remplacés suite à une surtension.Pas de soucis depuis le rétrofit sauf ce soucis de surpuissance.Depuis15 jours, ça fonctionne bien mais de temps en temps j'ai un soucis de BP qui remonte (voir enregistrement )je pense à un problème avec mon pressostat ZN mais j'hésite à le remplacer vu le tarif. :paf :paf
@+DISCUS
detente detenteicon_post
Salut discus

j'exagere mais bon tu a un réglage de plage de zonne sur ton presostat!!, sinon tu fait dabord démarrer chaque compresseur paendant 50 mn en réduc puisance par tempo peut etre pas mal mais le tarif aussi 8-) :-D
Sylv1_13 Sylv1_13icon_post
Salut,

J'avais eu le même genre de problème sur une installation fonctionnant à l'ammoniac. De l'huile était venu se mettre dans la membrane de prise de pression d'un AKS.
Même si c'est du 404, essaie donc de purger la tuyauterie de ton pressostat ZN.

Sylvain