Condenseur encrassé#3834

16Contributeur(s)
fylip22marcel11glaglavercorcrisPLFrigoriespv49discusadelclimatisationagfroiddmarcoboostermarsKarlLukycoldxavierc
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut greg et bonne journee a ts
comment ca,je ne comprend meme pas que tu te pose la question :# pourtant c est simple :-o
c est un crasseux et puis c est tt :-D
eh bein didon,didon ;-) lui il amait bien sa crasse,tu vient tu lui enleve sa moitié, he bein il n est pas content et il le fait savoir,et puis c est tt :-D
blague a part,moi cela ne m ai jammais arrivée,j ai entendu parler de casse mecanique qui se sont produitent apres avoir decrasser un condenseur,mais frnachement je ne me l explique pas :#
en revanche sur des groupe eau glacée carrier,cela arrive pour les raison evoquées precedement par exemple le prodialogue peut envoyer un defaut delestage hp ou delestage bp tt simplement parcequ il fait une moyenne de fonctionnement,pressions, T°,les etage de puissances aux quels il a fait appel,le temps de fonctionnement pour la prise en charge...etc et dés que cela change pendant un labs de temps donné il se mets en defaut.pour la hp il va remarquer que ou bout d un certain temps de fonctionnement celle ci ne baisse pas ( on est largement loin de la coupure hp)
il considere qu il y a un probleme donc il dit hé ho jete un coup d oeil sur le condenseur,c esdt ou je suis encrassé ou y a un soucis de charge thermique...etc pour le delestage bp c est presque le meme raisonnement,imaginons un locale ou y a que des bureaux et qu il n y a pas de ballon tompon sur le circuit,du lundi au vendredi la pac fonctionne avec une charge au cul convenable,le samedi et dimanche vu qu il n y a personne dans les locaux,donc pas de demande ou peu de demande,il arrive facilement a faire sa prise en charge,a ce moment le prodialogue fait une moyenne de fonctionnement et se rend copmte que la consigne est trop rapidement atteinte comparativement au reste de la semaine,et la il se fout en defaut delestage bp,pour dire qu il faut regarder au niveau de l echangeur s il n y a pas probleme.il faut savoir que sur certain model carrier entre le moment que le(s) copresseure(s) demarrent puis s arrete il y a une horoge interne qui contabilise le temps du fonctionnement et si c est endesous de 10 a 16 minute,bein delestage bp :paf
cordialement
Frigorie Frigorieicon_post
bonsoir le plus simple une sonde de temperature regle a 48°ligne liquide commande une lampe ou sonnerie et un autre thermostat a 52° coupe le compresseur
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Citation : Frigorie le plus simple une sonde de temperature regle a 48°ligne liquide commande une lampe ou sonnerie et un autre thermostat a 52° coupe le compresseur


Ligne liquide à 48°C ... et thermostat de coupure compresseur à 52°C ... OK, mais personnellement, ce qui me titille un peu plus ( sur le cas de fylip22 ).... c'est qu'il ait mesuré une hp à plus de 65°C!!

Ils ne connaissent pas les pressostats HP sécurité chez Bongard??? :paf ... Peut-être trop chers??!! :-)

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Frigorie Frigorieicon_post
bonsoir vu la taille ça doit etre un cae
9470z
65° il marche un quart d'heure coupe au klixon et repart une heure apres
un pressostat hp devrait etre temporise car dans la minute il s'enclenche 3ou 4 fois ça le fusille encore plus vite
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
booster boostericon_post
Pour ma part, maintenant j'équipe mes installation de pressostat HP à REARMEMENT MANUEL. C'est certes radicale, mais au moins ça protege les compresseurs.
Y a rien de plus meutrier que de voir un petit compresseur en court cycle toutes les 30 secondes pour un condenseur encrassé! :-D

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
PL PLicon_post
Bonsoir. Parfois je suis vraiment surpris par la solidité de certains compresseurs. On depanne, on pense qu'il est hs, et il est parti pour dix ans(sans fuites de gaz bien sur)
Pat
Frigorie Frigorieicon_post
Bonsoir comme je disais a xavier nous avons encore en stock des compresseurs en 502 et 22 un bonne partie de notre parc a
plus de 12ans c'est tous qui pete jamais le compresseur mais les compresseurs sur ce
style de materiel ne depasse pas les 5ans
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
mars marsicon_post
Le client peux aussi investir dans un compresseur a air ( bande de radin) et souffler de temps en temps, mais bon il voit s'il prefere payer chaque intervention plein pot et j'espere que c'est votre cas,ou user son UH à 1200/1500 euros et consommer du courant.

Un compresseur a air c'est 120 e et il bosse partout avec.

Bon c'est que mon avis.


dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir mars,

Citation : mars ... Le client peux aussi investir dans un compresseur a air ( bande de radin) et souffler de temps en temps ...


A mon avis, ce n'est même pas une solution à proposer au client dont les photos sont sur ce post!!

Si il n'a pas l'habitude, un coup de souflette là-dedans ... et il est parti pour quelques heures de ménage!! Car la farine coincée sur le condenseur se fera un plaisir de lui pourrir son atelier!!

Et donc, il a choisi de faire faire ce ménage par un autre! ( puisque nous nous devons de laisser le chantier propre, à notre départ )!! :-D :-D

A ce propos, il serait bien de faire un point sur les différentes astuces, pour éviter que cette merdouille ne vole partout! Comment faites-vous?

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Karl Karlicon_post
Citation : dmarco 

A ce propos, il serait bien de faire un point sur les différentes astuces, pour éviter que cette merdouille ne vole partout! Comment faites-vous?

@+
 


Personnellement, j'utilise un aspirateur industriel puissant avec la brosse qui va bien ! ;-)