Pression exessive sur la membrane du détendeur, donc potentiellement déformation et au final comme c'est un systéme mécanique de trés grande précision un mauvais fonctionnement du détendeur.
Ouverture ou fermeture irréguliére voir bloclage complet.
Pour info, c'est comme une vanne thermostatique de radiateur, il ne faut surtout pas les fermer à fond en plein étè sinon le train thermostatique qui chauffe écrase la partie mobile via le pointeau sur sa portée et la bloque.
Dans les deux cas les pressions exercées sont due à la dilatation des corps qui est une forces difficile à contenir.
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour,
Comparaison douteuse :#
Le détendeur ouvre avec la chaleur.
Le robinet thermostatique ferme avec la chaleur.
:-D
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
mars
Oui les equipements avec le bulbe seront à remplacer, mon soucis n'est pas là, mon soucis est la présence d'une substance inconnue suite à l'exès de pression dans ces bulbes qui ce sont ouvert.
Re
Une substance inconnue ?
Tu peux nous en dire plus sur ton problème?
Parce que là on tourne autour du pot [addsig]
dmarco
Salut mars,
Citation : mars mon soucis est la présence d'une substance inconnue suite à l'exès de pression dans ces bulbes qui ce sont ouvert.
On avance à l'aveugle dans ton énigme!!
Si ton bulbe s'est ouvert ( éventré ), je ne vois pas comment il pourrait remplir à nouveau sa fonction initiale... puisque le fluide à l'intérieur a dû s'échapper.
=> de toute façon à remplacer. :-D
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Adrien
Ils ont pas mis du pastis dans ton bulbe :-o
mars
La patience est une qualité que je n'ai pas aussi :b
Bon dans une cf negative un collegue a dû la mettre à l'arrêt plusieurs jours et il y avait les equipement suivants equipés de bulbe:
Thermostat mécanique
detendeur
enregistreur temperature à papier
La chambre est montée en température de façon trop elevé ( + de 40°c) et les bulbes se sont ouverts et une matiere grasse en est sortie.
j'avais dis au collegue que pour le detendeur il était possible que la menbrane se soit dechirée et que de l'huile se soit echapée mais ce n'est pas ça car cette matieres grasse est presente au niveau de chaque bulbe.
Les bulbes ne sont pas en relation avec le circuit frigo, en tous cas pour les thermostat et enregistreur.
la matiere grasse est de type mayonnaise au niveau meme du bulbe et au sol de type huile couleur jaune.
Donc voilà pourquoi je me pose la question, car quand à moi j'ai toujours appris qu'un bulbe était remplit de fluide frigorigene qui changeait de volume avec la température, agissant donc sur une membrane.
C'est pour ça qu'au début du post je demandais une connaissance parfaite d'un bulbe et ses composants afin de n'induire personne sur une piste.
dmarco
Citation : Adrien Ils ont pas mis du pastis dans ton bulbe :-o
hahahaha.... Adrien + 2 !! ( Faut pas déconner, c'est le boss ) !! :-D :-D :-D
Euhhhh mars, une CF négative à plus de 40°C ?? ... Ca ne s'appelle plus une chambre froide .... mais un four !! :-D :-D :-D
Es-tu sûr que ton pote ne se soit pas trompé d'emplacement, quelque part ( ou un peu abusé de la bibine à marcel11 )??? :-D :-D :-D
Comme toi, j'ai appris que le bulbe du détendeur était +/- farci du même FF que celui utilisé dans la cf!! D'où l'importance de la bonne sélection initiale pour que cela fonctionne sans soucis majeurs.
Mais pour l'enregistreur de température, vu qu'ils ne dépendent pas du gaz utilisé... il est possible que les fabricants utilisent une " mixture " qui n'a rien à voir avec la composition des FF.
Aussinon, imagines le bordel supplémentaire... avec un enregistreur dédié ( et spécifique ) à chaque FF!! :paf
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
mars
Pardon :-D mais je pense avoir assez détaillé mon cas.
En effet instal à l'arrêt donc forcément plus à température.
La remontée en temperature à près de 40°c est due au sechage de la chambre froide qui en avait grand besoin.
La temperature de fonctionnement maxi autorisée des bulbes a été largement depassé en température et en temps.
La consequence ils ont cédés mais avec la particularité d'avoir liberé une substance grasse qui ressemble fort à de l'huile.
Donc qui a déjà eu un cas semblable.
Message édité par : mars / 05-05-2012 20:41
PL
Bonsoir. C'est bien ce que je disais c'est un gaz et non un fluide, cela depend peut ètre des fabriquant et de l'utilité des températures etc..... Mais ce qui c'est passé est peut ètre une fuite de fluide d'ou les couleurs? C'est bizarre? Et c'est le moment de le dire pas trés clair. J'ai déja eu ce genre de truc, menbrane explosée et passage de fluide par celle ci un peu comme l'eau feignante et plus simple de passer au plus facile . Par contre je ne comprend pas tout pour l'histoire de l'enregisteur qui est lié avec le detendeur? j'ai du louper un épisode.
Pat
mars
l'enregistreur de température à cadran papier est lui aussi equipé de bulbe tout comme le detendeur ou les thermostats mecaniques present dans cette chambre froide.
Tous ces bulbes ont laché une substance huileuse.
Cela aurait été que le détendeur j'aurais pu dire que la membrane aurait percée et que l'huile dans l'évapo ou syphon d'aspi très proche aurait été projeté à l'exterieur mais j'ai la même substance grasse sur tous les bulbes sur des organes différents et loin les uns des autres.