à BP constante (-30), pour une ambiance réglée dans la cf à -18 , le détendeur électronique assurait une surchauffe supérieure à son point de consigne, donc ordre d'arrêt du regulateur de la cf renvoyé au regulateur du détendeur electronique, qui renvoie une info d'arrêt au variateur, celui commence sa déscente.
par contre à -23 en ambiance, le détendeur arrivait à atteindre son point de consigne, mais il n'y avait pas d'ordre d'arrêt fourni par le régulateur, donc le compresseur tirait au vide.
Le reglage du détendeur se limitait à sa consigne, impossible donc de jouer sur son PID. L'idéal aurait été de le faire tourner autour de sa consigne sans jamais l'atteindre.
Une autre solution aurait été certainement de mettre un point de consigne BP plus bas.
Pour -18 on a -30 en BP
Pour -23 on a -35 en BP
Pendant la phase de garantie, le compresseur s'est shooté (défaut de masse), et ensuite ca été les resistances de deg.
voyant l'ampleur des dégats, le client à fait le forcing pour que tecnobloc lui change la totalité de l'instal.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Utilisateur Supprimé
Pourquoi un régulateur de température et un régulateur de surchauffe pour une chambre froide ??? Quelle usine a gaz !!! A moins que c était dans le cahier des charges ?
Je serai parti sur une régule qui englobe la gestion température et surchauffe avec un seul signal a balancer au vario... Beaucoup de soucis au final pour une piaule a mon gout
detente
C'est clair qu'un détendeur thermostatique aurais bien fait l'affaire....le mieux est l'ennemi du bien...