Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Vos anecdotes »» [Résolu] - résistance d'écoulement

[Résolu] - résistance d'écoulement#2396

3Contributeur(s)
discusdmarcoFrigorie
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
discus discusicon_post
Un ptit dépannage givrant:
Un client m'appel:en voulant remplacer l'écoulement mon"plombier" a couper le tube et la résistance d'écoulement.
J'arrive sur place le lendemain:et là :hebergeur image

Deux heures au chalumeau,écoulement à refaire,résistance à remplacer.
Le meilleure pour la fin branchement de mon écoulement directement à l'égout (sans siphon :-| :-| :-| )
Je pense que pour refaire l'écoulement(externe à la chambre)il aurait mieux fait de m'appeler :-| :-|
@+DISCUS
discus discusicon_post
désolé,je me suis encore trompé avec le code de l'image (casimage)

@+DISCUS
dmarco dmarcoicon_post
Salut discus,

:=! :=! :=! :=!

J'ADÔÔÔÔRE ce genre de clients!!

On se marre bien dans ton coin à ce que je vois....

Client, qui pour gagner ( ? ) ... et encore faut-il qu'il y ait gagné quelque chose .... essaies de mettre les artisans en conccurence!

Résultat des courses, il se retrouve avec la facture du plombier et celle du frigoriste!! Sans parler de la perte ( éventuelle ) de marchandises dû à la rupture de chaîne du froid!!

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
discus discusicon_post
:-P :-P :-P ;-) ;-)
@+DISCUS
Frigorie Frigorieicon_post
bonsoir il m'a pas mis de siphon car la soupape de decompression ne fonctionnais pas ??
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
discus discusicon_post
Salut frigorie, non non, la soupape fonctionne, en fait "par hasard" le régulateur ELIWELL remplacé il y a deux mois déconne complètement et zap les dégivrage. :-| :-| :-|

Hasard :# :# :#
@+DISCUS
dmarco dmarcoicon_post
Citation : discus 
en fait "par hasard" le régulateur ELIWELL remplacé il y a deux mois déconne complètement et zap les dégivrage.


Salut discus,

Comme quoi, même chez Eliwell.... il y a aussi des problèmes de matériel!!

Et c'est comme ca que commence une embrouille avec le client! Client qui ne comprendra pas toujours que ca peut arriver si vite...

A moins que " quelqu'un " n'ait chipotté aux configurations mises lors de l'installation ( car tout le monde sait que les clients ne touchent JAMAIS aux reglages des programmateurs ) !! :paf

A+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a