bonne jrnée a ts
hier,je part pour effectuer le changement d une pompe sur une pac wesper,(le client se plaignait
qu elle faisait du bruit,le collegue qui a fait le diagnostique ne pouvait que constater qu elle etait bruyante effectivement,mais sans chercher les causes...)
lorsque j ai debranché electriquement l ancienne , j ai ete pris d un doute,je reregarde la plaque signalitique pour etre sur,et la,la tension =380-415v , tension du resau=380V, le couplage qui a ete fait = en etoile :paf . je demande au client si la pompe a deja ete changer ( car je ne pense pas que se soit d origine) il me confirme que la societe qui s occupait du site l avait remplcée y a 5 ans :-o
je suis resté sur le cul :# . depuis tt ce temps la elle fonctionne en etant sous alimentée , sans que le moteur lache :=! a savoir que l ipsotherme n etait pas branché, la raison pour la quelle elle etait bruyante,il monquait une phase . plus de continuité sur le contacteur de puissance sur L2.
chapeau bas grandfoss,y a d autre moteur qui auraient grillés pour moins que ca :=!
cordialement