salut à tous,
coup de bol dans ma malchance ou plutot dans la connerie!
aujourd'hui je suis intervenu sur une centrale positive avec une bp basse à -30°c, le souci avait l'air detre sur les détendeurs.
ne connaissant pas trés bien l'instal, nous nous laissons guider par un employé qui nous montre 3 vitrines, 2 tours, 1 armoire, et une chambre froide .
donc on commence par ramener le fluide dans la bouteille, et on commence par 2 détendeurs de 2 vitrines cote à cote, on ouvre les entrées détendeur et là juste un petit filet de gaz à peine audible, bon ok cela fait bien partie de la centrale puisque il n'y a plus de gaz!
mais par contre pas de souci au niveau du détendeur! train thermo ok, filtre ok...
là dessus arrive le client, qui nous dit:" ah! il y a un problème ici aussi?" et nous lui répondont:" pourquoi? cela ne fait il pas partie de la centrale?" il nous répond que non et s'en vas, je regarde mon père avec un air interloqué, qui me dit que c'est forcément la centrale ou sinon nous aurions eu du fluide à l'ouverture du circuit!
en effet! donc nous remontons en étant persuadé que le client avait fait erreur, et juste au moment où je termine le serrage du dernier détendeur, j'entends: clock! pshiiiiit! ouverture de la vem et détente!
en fait cela ne faisait pas partie de la centrale, et nous avons ouvert le circuit juste aprés un pump down et nous l'avons refermé juste avant que le thermostat ne réouvre la vem! :=! je suis sur que si j'avais voulu le faire exprés je n'y serai pas arrivé!
bon maintenant je suis bon pour y retourner cet aprem récupéré la charge, tirer au vide et changé le déshy!
à titre d'infos: la panne de la centrale était en fait un détendeur mop dans la chambre froide! :paf :paf
qui plus est, c'était comme ça depuis plus de 4 ans :paf
à+
cordialement
AGFroid