Bonjour comme quoi le froid c'est bizarre
un frigo qui tourne depuis 3ans impecc
on m'appelle il est a17° au bruit du compresseur j'entend le bruit qui diminue puis remonte ma premiere pensee a une predetente une variation de la BP puis pour confirmer le mano BP
oscilation entre +2 ET -30 en quelques
minutes
je vous aide ce n'est pas une predetente
pas de pb d'humidite la HP est stable
pas de pb compresseur
le ventilo evapo ok
detente a capillaire
j'ai trouve( cette semaine que des pannes a la c...)
je vous laisse un peu chercher mais je vous donne la reponse demain
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
Chris_B
Bonjour,
Hmm, s'il n'y a qu'un seul étage, je dirais une accumulation d'huile.
adelclimatisation
salut frigorie et bonne nuit a ts
une chute de tension peut etre?
mono ou tri?froid negatif ou positif.
cordialement
PL
Problème électrique? Bobinage, différence de tension. Une pièce mécanique du comp, qui n'est pas complètement cassée?
Pat
Frigorie
bonjour une bouteille anti coup de liquide
mal positionnee avec le temps l'huile a ete prise au piege ne pouvant pas retourne au compresseur provoquant un bouchon a la sortie de l'evapo
j'avais le doute a 99% je l'ai demonte au coupe tube surtout pas au chalumeau et tous est sorti
temperature positive 800W a -10° evap en plus a capillaire j'ai supprime la bouteille qui servait a rien
j'ai rajoute un peu d'huile dans le compresseur je remet en marche le probleme recommence tres legerement et bout de 20mn parfait l'huile petit a petit est sorti de l'evapo pour finir dans le compresseur
La bp est stable demarrage -4° pour finir
a -10°
Bravo pour l'huile en realite c'est beaucoup plus facile en direct que sur un forum on
oublie le petit detail qui donne souvent
la reponse