bonne nuit a ts
la semaine derniere,j intervient dans le cadre d une maintenance preventive,sur un vrv daikin 5cv au R22,avec 4 k7.
t° de soufflage sur les K7 +ou- 14°c reprise 21/23°c donc,c est pas folof comme dit un de mes collegue.
l inverter ne monte au maxi de sa puissance que lorsque,je le lance en mode teste,mais au niveau soufflage c est idem,pas d amelioration,je met les manos hp 13bar/bp5bar ,T° ext de 28C°,refoulement elevée 100/105°c,cp tres chaud,T° ligne liquide 12°C :-o :# ,aspiration jusqua vanne de service +ou- 16°c,aspiration entree cp,tres variable,33 a 40°c :-o :-o ,ce n est pas un monque de charge,les element de regulations sondes ok,sauf le transducteur hp est decallé de 2 bar,il indique 15 bar pour une hp reel de 13 bar,mais cela n explique pas la T° du liquide et la T° d aspi,v4v ok pas de by passe,controle des electrovanne d injection de bypasse et equilibrage= ras :# :# :# n ayant pas le schema fluidique de la bete et ayant elimer ts ce qui peu provoquer un bypasse ou un disfonctionnement du a la regule,bein il ne restait plus qu a suivre la tuyauterie a la main pour voir au se faisait la reinjection :| :-| ,enfin de compte c est le separateur d huile qui merdait, le floteur reste bloqué :paf donc reinjection dans l aspi du cp permanente,d ou les 33 a 40°c sur l entree cp :paf et la ligne liquide a a peine 12°c :paf .
cordialement
Message édité par : christ59 / 26-09-2011 23:24