je suis passé diagnostiquer une pac calorix(très célèbre dans notre coin...) pas plus tard que ce matin...
bilan:
-pas de pressostats(ni bp, ni hp :-o )
-pas de ballon tampon(machine on/off sur rads :-? )
-pas démarreur progressif(monophasé, en bout de ligne campagnarde...)
-cablage elec non-conforme :-|
-courts cycles au taquet(5 min de marche, 5 d'arret,5 de marche)
et depuis 3 ans, ça marche quand même :# y en a vraiment qui sont vernis...
Message édité par : elbreizhou / 15-02-2012 00:31
Aircofrigo
bonjour,
pas plus tard que ce matin :-o :-o
t'as travailler entre 00.00 et 00.30
:-D :-D 8-)
et oui, ils y en a qui ont de la chance!!
calorix fait dans le air/eau aussi :#
du TOR en bretagne!! quand il fait -15 çà tourne encore ce truc?
à+
Message édité par : Aircofrigo / 15-02-2012 08:01
PL
Bonsoir. Une irreductible petite machine gauloise.