Bonjour,

Un client me demande une recharge de fluide isceon 59, ci-dessous la photo.

J'ai fait une recherche et c'est le MO59 => R417A

J'ai appelé FRITEC à Nancy, mais il ne vends plus, en disent qui c'est interdit.

L'interdiction des HFC c'est en 2030 non ?

Est-ce que vous avez eu ce même problème avec d'autres fournisseurs ?

Qu'est-ce que vous avez utiliser comme solution de remplacement ?

Merci
TPJ
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
pierre pierreicon_post

Bonjour a tous

POUR LA MAINTENANCE (recharge) de HFC dont le PRP ≥ 2500 dans les
équipements de réfrigération ayant une charge supérieure à
40 t eq. CO2. (le R417 = 2346)
Seuls les fluides recyclés(venant du même site) ou régénérés pourront être utilisés jusqu’au 1er janvier 2030 pour cette fonction.
Date d’interdiction utilisation.
a+