Citation : agfroid dmarco: d'abord je n'ai jamais dit que j'avais chargé à la bouteille... :# :# ... :# ... j'ai chargé sans prendre en compte la hp, et avec tous les postes en demande, j'ai réussit à atteindre comme valeurs: Bp évap entre -7°c et -20°c selon les postes en demande (coupure à -20°c), T°aspi= 15°c environ
Aaaaahhh, c'est déjà plus " parlant " comme ca!
De premier abord, en lisant ca :
Citation : agfroid ... j'ai eu une fuite en février sur une centrale et j'ai perdu 29kg de ff, et la semaine dernière, sur la meme centrale, j'ai fait la détection de fuite obligatoire tous les 6 mois pour les instals de plus de 30kg (là 36kg) et une vanne à boisseau sphérique fuyait! et il a fallut que je charge 26kg pour revenir à des valeurs normales!...
Dans mon esprit ( peu être un peu trop tortueux :b ), J'en avais déduit que cette centrale était équipée d'une bouteille liquide de 36KGS... et qu'en 6 mois, tu y avais fait 2 charges ( 29KGS et 26KGS )!
Et il me paraissait bizarre que l'installation soit toujours en fonctionnement! Puisque tu nous dis y être allé pour une maintenance semestrielle ( et pas parce que le client t'avait appellé en dépannage )!!
Comme quoi, il faut être clair, dans les explications, et ce ... dès le premier post. :-D :-D
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a