J'aurais besoin d'un complément d'information suite à la réglementation f-gaz applicable au 1er Juillet de cette année (particulièrement le paragraphe indiquant l'obligation de marquage suite au contrôle d’étanchéité).
Avant cette date, n'y avait-il pas une obligation d'apposer un marque suite à la vérification de la clim ? (marquage/étiquette sur la clim indiquant qu'une vérification avait eu lieu)
Merci à tous pour vos retours :=!
Arnaud
fifi
Bonsoir
En fait la nouveauté c'est de mettre un disque de couleur sur ton installation pour dire que tu as fait ton contrôle d'étanchéité:
disque bleu: pas de fuite sur l'installation
disque rouge: fuite non réparée sur l'installation et donc rechargement interdit
Mais le fait de mettre un marquage sur ton ton installation indiquant le fluide contenu et sa quantité etc.... est toujours d'actualité.
Rien ne change à ce niveau là
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
arnodu59
Bonjour,
Merci de ton retour :-)
Je savait que la fiche concernant le type de fluide et la quantité est toujours d'actualité .
Je parlais plus d'une étiquette indiquant un passage suite au contrôle annuel (contrôle obligation d'après 2007 pour les équipements ayant une quantité de fluide >2kg)
Encore merci :-)
Arnaud
Motiok
Citation : arnodu59
Je savait que la fiche concernant le type de fluide et la quantité est toujours d'actualité .
Salut,
Fluide + quantité + Tonne équivalent CO2
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
arnodu59
Citation : Motiok Fluide + quantité + Tonne équivalent CO2
Bonjour Motiok,
Oui, bien entendu :-)
Pas d'information sur une éventuelle obligation d'une étiquette indiquant un passage suite au contrôle annuel (contrôle obligation suite au décret de 2007 pour les équipements ayant une quantité de fluide >2kg)
Arnaud
Nop
quand l'affichage de l'équivalent co2 est passé , fallait faire le contrôle aussi et mettre l'étiquette , mais c'était de l'obligatoire optionnel ...
nop
arnodu59
Citation : Nop quand l'affichage de l'équivalent co2 est passé , fallait faire le contrôle aussi et mettre l'étiquette , mais c'était de l'obligatoire optionnel ...
Bonjour nop et merci pour ce retour :-)
Que veux tu dire par obligation optionnelle ? Est ce que tu sais ou je peux trouver cette article de lois ? je n'arrive pas à mettre la main dessus help
Arnaud
glagla
Bonsoir a tous
Avant la dernière réglementation, tu n'avais aucune obligation d'indiquer avec un étiquetage que tu avais contrôler l'instalation, la seul obligation que tu avais s'était de remplir la fiche de recherche de fuite annuel que du devais fournir au client....
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
fgas_flo
Hello,
Je confirme ce qui a été dit avant, en complétant un peu.
Les textes de 2007 (issus de la première version de la F-Gaz) ne prévoyaient pas de marquage systématique sur l'équipement lors des contrôles d'étanchéité.
Les infos du contrôle se retrouvaient sur la fiche d'intervention.
Le seul marquage qui devait être apposé était celui des parties de l'équipement nécessitant réparation.