Slt à tous,
Je prépare un chiffrage pour un rétrofit mais j'hésite entre du R422D ou du R407C quels sont les avantages et les inconvénients de ses 2 solutions. Je sais que avec le R422D perte de puissance environ 10 % et pour le r407c pb de rinçage du circuit afin d'extraire tte l'huile acide :#
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne soiree a ts
doug,elle est de quel puissance ta PAC ?
quelle aplication? quel type de pac O/O
R/O...etc.
quel systeme de detente?
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
alexis79 alexis79icon_post
salut a tous
moi rétrofit au r 422d plus simple
mais grosse perte de puissance 10 ouhe dirait 20 % donc attention au installe déjà limite
sinon satisfait
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
il y a pac et pac;

r417a est excellent aussi pour les systèmes hermétiques

perte de puissance oui, mais si on ne travaille pas en conditions extrème, cela passe.
voir la situation géographique de l'installation ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
doug dougicon_post
Slt à tous,
C sûr une aquaciat R/O ac 20 kg de gaz et détente par exgalisation externe. J'ai appelé Ciat cet aprème il m'ont conseiller fortement de passé au R407C en effet il n'engendre pas de perte de puissance sauf dans des conditions extrêmes !!! environ 5 %, en revanche ac le R422D sans changement d'huile une perte d'environ 28 % moins si l'huile est à base d'esther. Donc dans la mesure ou je change cp + détendeur j'préfère passer au R407C :# :# :#