Qui a un retour sur le R424A ?
sur les doc il est dit 'identique au 22'.
aucune modification de réglage
compatible avec toutes les huiles
coeff de performance superieur au 22
bref le fluide de substitution idéal
merci de vos réponses
a+
jules3k
salut
seul problème dans l'avenir: GWP 2440
RS-Man
Bonsoir Pierre,
effectivement je peux t'en dire plus sur RS44( R424A).
C'est un vrais substitut HFC du R22, compatible avec les huiles minérales, et prévu pour les applications à détente fixe (type capilaire).
Prévu pour les applications haute et moyenne températures.
Plus de 1 millions de kg sont en sevie en Europe (principalement Espagne, Italie, GB, ) et bien plus au USA/CANADA, approuvé dans les usines Pepsi Co.Tropicana de Floride :b
http://www.refsols.com/files/RS-44/RS-44_Tropicana.pdf
A utiliser en toute confiance pour les applications à détente fixe.
GWP: la prochaine F-GAS sera restrictive pour les GWP, mais principalement pour les installations neuves. Les substituts du R22 sont par définition dans des installations anciennes et si il est autorisé dans le commerce jusqu'en 2020, les installations seront certainement bientot bonne à changer. Donc c'est une solution de continuité des installations économique et fiable sur le marché.
Pour la détente variable le RS45 (R434A) à de meilleures performances encore ! (tout en étant compatible au huiles minérales et R22)
Franck K.
RS-Man
Même voile, même vent, une seule stratégie gagnante!
detente
Re-bonsoir franck, il faut te presenter avant!!!!!!!
effectivement je confirme, le RS45 est le seul substitu au R22, je m'en sert depuis 3 ans maintenant et j'ai beaucoup a vous dire sur ce fluide qui est commercialisé par la sté FRAMACOLD. :=!
detente
voila,
Donc je reprend, c'est moi qui ai incité Franck le gérant de la sté FRAMACOLD qui commercialise divers fluides don le RS45 et RS44. Ce sont des substitue au R22 qui ne nécéssite pas de remplacement d'huile, pas de remplacement de joints ni de détendeurs, et surtout AUCUNE PERTE DE PUISSANCE!!!! Les retours que j'ai sur ce fluide sont exellent et il fait rager :-| toute les grandes sociétées francaise d'installation de froid qui preferent vendre des installations neuves ainsi que tout les gaziers francais qui ne peuvent pas proposer cette solution qui vas a l'encontre de leur "lobing"... :D
dmarco
Citation : framacold ... Plus de 1 millions de kg sont en sevie en Europe (principalement Espagne, Italie, GB, ) et bien plus au USA/CANADA, approuvé dans les usines Pepsi Co.Tropicana de Floride :b
http://www.refsols.com/files/RS-44/RS-44_Tropicana.pdf
A utiliser en toute confiance pour les applications à détente fixe.
:-o :# :-D ... Et depuis quand la Floride ( aux USA ) est-elle concernée par nos limitations européennes concernant l'utilisation des FF?? ;-)
Citation : framacold GWP: la prochaine F-GAS sera restrictive pour les GWP, mais principalement pour les installations neuves. Les substituts du R22 sont par définition dans des installations anciennes et si il est autorisé dans le commerce jusqu'en 2020, les installations seront certainement bientot bonne à changer. Donc c'est une solution de continuité des installations économique et fiable sur le marché.
Voir sur ce site : http://www.frigoristes.fr/article.php?sid=94 Amendement 27 de l'article 11, on y prevoit " GWP supérieur ou égal à 2150 .... interdit en maintenance et entretien ... à compter du 1/01/2015.
Autrement dit, dans un peu plus de 18 mois, ce fluide devrait passer à la trappe! :-)
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
detente
Citation : dmarco
Citation : framacold ... Plus de 1 millions de kg sont en sevie en Europe (principalement Espagne, Italie, GB, ) et bien plus au USA/CANADA, approuvé dans les usines Pepsi Co.Tropicana de Floride :b
http://www.refsols.com/files/RS-44/RS-44_Tropicana.pdf
A utiliser en toute confiance pour les applications à détente fixe.
:-o :# :-D ... Et depuis quand la Floride ( aux USA ) est-elle concernée par nos limitations européennes concernant l'utilisation des FF?? ;-)
Citation : framacold GWP: la prochaine F-GAS sera restrictive pour les GWP, mais principalement pour les installations neuves. Les substituts du R22 sont par définition dans des installations anciennes et si il est autorisé dans le commerce jusqu'en 2020, les installations seront certainement bientot bonne à changer. Donc c'est une solution de continuité des installations économique et fiable sur le marché.
Voir sur ce site : http://www.frigoristes.fr/article.php?sid=94 Amendement 27 de l'article 11, on y prevoit " GWP supérieur ou égal à 2150 .... interdit en maintenance et entretien ... à compter du 1/01/2015.
Autrement dit, dans un peu plus de 18 mois, ce fluide devrait passer à la trappe! :-)
@+
Marc ils on de droit d'utiliser ce fluide aux usa et il fonctionne tres bien, c'est ce qu'il veut dire,
quand a la reglementation...le rs a le meme gwp que le r404a je crois a confirmer..
RS-Man
Les amendements de la F-GAS cité ci-dessus ne sont pour l'instant que des propositions de modification (4eme version) . d'ici 1-2 mois nous devrions avoir moins d'incertitude(j'espère), et il semble (pour l'instant) que sera adopté une version plus proche de la 3eme (GWP 2500 pour le neuf en 2017). Mais tant que le projet n'est pas adopté, personne ne peut faire des afirmations !!! (ne pas oublier les exceptions qui peuvent apparaitre comme le compresseurs centrifuges de la 4eme version!)
RS-Man
Même voile, même vent, une seule stratégie gagnante!
RS-Man
RS44 = GWP 2440 (pour application capilaire, haute et moyenne t°)
RS45 = GWP 3238 (pour détente variable (car il faut ouvrir) toute t°)
R404A = GWP 3922 pour info
RS-Man
Même voile, même vent, une seule stratégie gagnante!
RS-Man
... Et depuis quand la Floride ( aux USA ) est-elle concernée par nos limitations européennes concernant l'utilisation des FF??
Marco,
Certains pays d'Amerique du sud viennent tout juste d'arreter le ... R12... et que propose le grand leader du marché : le R409- 402-22... . Quel manque de "bon sens" , ya rien de plus énnervant pour moi. :|
Alors que des solutions existent en passant directement des CFC au HFC.
Les Grands Chimistes sont des grands "fumistes" . La recherche et le savoir de l'homme sont pourtant bien plus grand.
Partageons le savoir , ne restons pas dans l'ignorance ... vive Internet, et notamment ce site de PARTAGE ! :=!
bonne nuit.
RS-Man
Même voile, même vent, une seule stratégie gagnante!