Adrien Adrienicon_post

Révision du règlement européen relatif aux gaz à effet de serre fluorés



Tableau pour information des nouveaux contrôles étanchéité avec la fgas.


icon_pieces jointes Pièces jointes 1
MicChan MicChanicon_post
De quoi bien se melanger les pinceaux non?

il faudra développé une appli pour smartphone .... foufou
mars marsicon_post
Bonsoir, c'est quoi ces conneries :-o
Je vais changé de métier avec ces conneries, même dans un labo p4 ils sont moins exigeants.
Bientôt on aura un détecteur pour un type de fluide.
Ceux qui ont pondu ça ne se représentent pas le travail derrière sur le suivi des instal.
Je vais investir dans une combinaison de déminage et utiliser du 32, jusqu'à 740kg 2 contrôle je suis tranquille.
740 kg ça fait un jolie boumboum dans la Sdm. jesors

mars marsicon_post
Non sérieux Adrien , faut une pétition pour simplifier ça .
Déjà que pour suivre le fluide c'est pas simple , alors là ils veulent quoi?
Faut m'expliquer une chose , ça rime à quoi tout ça?
Pour moi toutes ces normes me pollue mon travail, je vais peut être monter des chiottes je serais plus tranquille . jesors

netsu netsuicon_post
ahaha!

Eh ben, on est pas sorti de l'auberge!!!

Aucun problème: on vas pouvoir doubler le prix des contrats, les clients s'en foutent. jesors jesors jesors jesors jesors +1
le froid est un état d'esprit.
steph87 steph87icon_post
Bonjour......

Les revendeurs de centrale de détection de fluide frigo vont en vendre a tour de bras.
fifi fifiicon_post
Salut les givrés

Quelle est la formule magique qui permet de calculer les minima et maxima des charges de fluides pour la périodicité de ce nouveau tableau help

Merci
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
MicChan MicChanicon_post
Ce diit être basé sur lr Tewi je pense....
steph87 steph87icon_post
Bonjour a tous.

@Fifi le prp (potentiel de réchauffement planétaire) ou GWP la je ne t'apprends rien.

voila les calculs.

Dans un premier temps il faut se fixer une limite basse en teqco2 donc la 5 tones et une limite haute 50 teq co2 tu prends 5 tones donc 5000 KGS / par le prp du R134 A 1430=3.496 KGS

Puis 50 tones donc 50000 KGS/1430=34.96 KGS

le calcul inverse pour le R134A le prp est de 1430 donc 1430 kg d’émissions de CO2 si tu multiplie 1430 par 3.5 tu obtiens 5005 kgs donc environ 5 tones équivalent CO2 et 1430X34.9=49907 KGS donc environ 50 tones équivalent CO2

donc pour une charge de R134A comprise entre 3.5kgs et 34.9 kgs 1 contrôle par ans ou tous les 12 mois car on est compris entre 5 et 50 teq co2

Pour le 404 prp de 3922*1.3=5098.6 tones équivalent CO2 3922*12.7=49809

donc pour une charge de R404A comprise entre 1.3kgs et 12.7 kgs 1 contrôle par ans ou tous les 12 mois car on est compris entre 5 et 50 teq co2


Message édité par : steph87 / 18-10-2014 18:16

MicChan MicChanicon_post
Par contre quel taux de fuite, qu'elle efficacité de recup en fin de vie etc..