Révision du règlement européen relatif aux gaz à effet de serre fluorés
Tableau pour information des nouveaux contrôles étanchéité avec la fgas.
Pièces jointes1
MicChan
De quoi bien se melanger les pinceaux non?
il faudra développé une appli pour smartphone .... foufou
mars
Bonsoir, c'est quoi ces conneries :-o
Je vais changé de métier avec ces conneries, même dans un labo p4 ils sont moins exigeants.
Bientôt on aura un détecteur pour un type de fluide.
Ceux qui ont pondu ça ne se représentent pas le travail derrière sur le suivi des instal.
Je vais investir dans une combinaison de déminage et utiliser du 32, jusqu'à 740kg 2 contrôle je suis tranquille.
740 kg ça fait un jolie boumboum dans la Sdm. jesors
mars
Non sérieux Adrien , faut une pétition pour simplifier ça .
Déjà que pour suivre le fluide c'est pas simple , alors là ils veulent quoi?
Faut m'expliquer une chose , ça rime à quoi tout ça?
Pour moi toutes ces normes me pollue mon travail, je vais peut être monter des chiottes je serais plus tranquille . jesors
netsu
ahaha!
Eh ben, on est pas sorti de l'auberge!!!
Aucun problème: on vas pouvoir doubler le prix des contrats, les clients s'en foutent. jesors jesors jesors jesors jesors +1
le froid est un état d'esprit.
steph87
Bonjour......
Les revendeurs de centrale de détection de fluide frigo vont en vendre a tour de bras.
fifi
Salut les givrés
Quelle est la formule magique qui permet de calculer les minima et maxima des charges de fluides pour la périodicité de ce nouveau tableau help
Merci
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
MicChan
Ce diit être basé sur lr Tewi je pense....
steph87
Bonjour a tous.
@Fifi le prp (potentiel de réchauffement planétaire) ou GWP la je ne t'apprends rien.
voila les calculs.
Dans un premier temps il faut se fixer une limite basse en teqco2 donc la 5 tones et une limite haute 50 teq co2 tu prends 5 tones donc 5000 KGS / par le prp du R134 A 1430=3.496 KGS
Puis 50 tones donc 50000 KGS/1430=34.96 KGS
le calcul inverse pour le R134A le prp est de 1430 donc 1430 kg d’émissions de CO2 si tu multiplie 1430 par 3.5 tu obtiens 5005 kgs donc environ 5 tones équivalent CO2 et 1430X34.9=49907 KGS donc environ 50 tones équivalent CO2
donc pour une charge de R134A comprise entre 3.5kgs et 34.9 kgs 1 contrôle par ans ou tous les 12 mois car on est compris entre 5 et 50 teq co2
Pour le 404 prp de 3922*1.3=5098.6 tones équivalent CO2 3922*12.7=49809
donc pour une charge de R404A comprise entre 1.3kgs et 12.7 kgs 1 contrôle par ans ou tous les 12 mois car on est compris entre 5 et 50 teq co2
Message édité par : steph87 / 18-10-2014 18:16
MicChan
Par contre quel taux de fuite, qu'elle efficacité de recup en fin de vie etc..