pierre pierreicon_post
Bonjour a tous

Je pense réaliser mes nouvelles installations avec du RS50 pour en finir avec le 404.
Si j’ai bien tout compris c’est un gaz plus performant de 40% que le 404, donc moins de charge dans l’équipement, il travaille en Bp comme le 404 et un peu plus en Hp. (si qq. a les valeurs correctes de fonctionnement je suis preneur)
Pour un rétrofit pas de souci.(réglage surchauffe obligatoire, voir buse)
Mais j’ai plein de lacune en sélection.
Sélection du groupe, détendeur, buse, diamètre des tubes …etc..
Les fournisseurs n’ont pas encore dans leurs catalogues les infos adéquates.
Existe-t-il un coeff. à appliquer ?
Pour le dimensionnement des tubes ? Pareil c’est comme le 404 ou plus prêt du 134 ?
Merci de m’éclairer
A+
Pierre

pierre pierreicon_post
salut a tous

j'ai demandé un truc stupide ? :# jesors

a+
vercorcris vercorcrisicon_post
salut non ces pas stupide
SFroid SFroidicon_post
Salut à tous les frigolos !

Bonne question pas du tous stupide d'ailleurs je vien de fair un post concernant les fluides frigorigènes si il existait un tableau type avec des norme ou une note sur les remplaçant des fluide n'existant plus déjà eu des galères sur des installation ou l'on nous donner certain fluide et qui n'avait pas du tous les même performance !!!!

Cordialement

Message édité par : SFroid / 30-07-2016 00:58

christ59 christ59icon_post
salut

bon, ca fait bien une petite année qu'on utilise le RS50 pour nos installation neuve et en remplacement du R404a lors de fuite importante ou autre .

sur les installation neuve, je te conseille de pas trop surestimé a plus de 30% de puissance avec le RS50, et celà depend de ta hp, et elle montes tres vite avec le RS.ça marche tres bien a condition quel a surchauffe soit faible et stable .

pour la selection du detendeur, il est sur que tu peux descendre d'une taille de buse, et comme on ne mets que de la detente electronique, je selectionne comme le R404a et je reduis d'une taille de façon a ce que le detendeur soit ouvert a plus de 60% a la puissance souhaiter . chez CAREL le RS50 peux etre incorporer dans l'evd .

pour la selection de tuyauterie, il faut prendre la meme selection qu'au R22 qui convient mieux . la masse volumique est plus faible avec le RS50 a l'aspiration et pour le liquide prendre une selection comme le R404A .

ne pas oublier que le surplus de puissance doit passer dans le condenseur !!
donc preferer les groupe tropicaliser .

A+
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
pierre pierreicon_post
Salut chris

Si j’ai bien compris ;
Tube bp = r22
Tube hp = r404
Condenseur surdimensionné
Puissance évap rs 50 = puissance évap 404 – 30%
Ex : Bilan thermique = 100 w
=> Puissance évap A catalogue r404 = 110 w
=> Évap B rs50 = 110 -30% = 77 w
Donc je me sélectionne un évap. de 77 w au r404 sur le catalogue .
Et pour le groupe pareil je sélectionne une puissance de 77 w au r404
Pour la buse pareil.
J’ai juste ?
Merci
A+
christ59 christ59icon_post
salut pierre

desoler du retard de reponse, mais en effet c'est assez proche .

Donnes nous tes impressions apres les essais .



A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
pierre pierreicon_post
ok merci ;-)