Bonjour detente,

Bravo pour cette installation.

Citation : detente 
et ensuite il n'y a aucune contrainte réglementaire a ce jour concernant la légère inflammabilité


Cela dépend du type de bâtiment. Pour les établissements recevant du public (ERP), le règlement sécurité (arrêté du 25 juin 1980) interdit tout fluide inflammable quel que soit son niveau d'inflammabilité.

Il me semble que c'est pareil pour les bâtiments d'habitation, mais je ne retrouve plus la référence réglementaire :#
ThierryG ThierryGicon_post
Le gainage du condenseur .... Cela me rappelle quelque chose ! je sors
pierra pierraicon_post
Salut les givrés,

Belle installe Detente :=!

Y a un truc qui me chiffonne quand même! J'ai cru voir des lianes sur la centrale.

Ok ok, jesors bisous
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
detente detenteicon_post
Salut f.gas tu a un texte de loi pour ce qu'est dis ?? Car c est intéressant
.

Thierry c est quoi ta blague?? Vas y.. honte

Pierra pas d insinuations.... C est du pécomarc c comme les char leclerc... C blinder..
Adrien Adrienicon_post
Peut être qu'un spécialiste fluide pourrais nous éclairer sur se point de législation ?!
Adrien Adrienicon_post
Que pensez vous du dernière article sur les enjeux environnementaux et économiques ?
Ça serait bien de le faire tourner au maximum.
pierra pierraicon_post
Citation : detente 


Pierra pas d insinuations.... C est du pécomarc c comme les char leclerc... C blinder..
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
 


Je taquine l'ami :-D honte
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
detente detenteicon_post
Salut Pierra,

Oui je sais que tu me taquine, je répond juste que pour ce genre d'application avec ce fluide, il faut privilégier la qualité de fabrication et éviter les fabriquant de centrales foireux.. ;-)

mototo mototo mototo
fgas_flo fgas_floicon_post
Bonjour à tous,

Citation : Adrien 
Peut être qu'un spécialiste fluide pourrais nous éclairer sur se point de législation ?!  


Pour les établissements recevant du public (ERP), vous trouverez l'article en question => ICI (article CH35 de l'arrêté du 25 juin 1980)
La réglementation française ne reprend pas les catégories de la norme européenne EN 378 (A1, A2, A2L, A3) mais re-définit 3 catégories (L1, L2, L3). Les fluides inflammables (L3) sont interdits sans nuance.

Pour les bâtiments d'habitation, il y a seulement quelques contraintes sur l'aménagement (gaines, ventilation et rétention des sols). Vous trouverez le texte => ICI (article 88, 89 et 90 de l'arrêté du 31 janvier 1986).


A votre disposition pour tout complément ;-)
Adrien Adrienicon_post
Oui amis les HFO sont ils considérés comme inflammable ?
Aucun texte ne le dit ?
Ils sont légèrement inflammable