Est ce que ce fluide est toujours autorisé en France ?
Slts
Aircofrigo
Bonsoir,
il semble être repris dans les HFC. huile POE
mélange de PFC et HFC.
mais vu le GWP de 11939(suivant Linde) voir 13200 suivant d'autres.. , avenir peu prometteur
à+
Message édité par : Aircofrigo / 30-04-2015 18:04
fgas_flo
Hello,
Le R-508A n'est pas interdit, ni en France ni en Europe. Il semble que, pour les très basses températures, il n'y ait pas encore d'alternative au R-23 et ses composés (dont fait partie le 508A)
En fait, très peu de HFC sont interdits pour le moment, des interdictions ciblées vont venir par type d'usage en 2020 et 2025.
Par contre, avec un PRP de 13000, attention au prix qui va monter en flèche avec le règlement F-Gaz.