Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Vos questions au sujet du site »» comparaison materiel

comparaison materiel#1614

5Contributeur(s)
christ59dmarcodetenteBA43
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
Autre question du type qui pose des questions sur les chambres positives Telewig et qui ni connait rien :paf . Voilà pour equiper cette cellule j'ai le choix entre un groupe bitzer 15,8kw et deux évapo éco 7kw fois deux, double flux et 2° option un groupe HeatKraft 15kw et deux évaporateurs doubleflux 7kw chacuns Frigabohn ...qu'est-ce qui est le mieux ? [addsig]
christ59 christ59icon_post
pour moi, je prend le bitzer, evite le groupe tout carroser par un fabriquant d'evaporateur comme friga=heatkraft, bitzer c'est du solide, performant et tres silencieux

Message édité par : christ59 / 24-01-2010 20:16

dmarco dmarcoicon_post
=> prowiches,

Dans un autre post, tu dis avoir des parents frigoristes, ils ne savent pas te conseiller????

A+
icon_post
Si, un fait de la gms comme toi en suisse, mais il connait pas les parois telewig, comme toi. Il m'ont dit comme vous pour le bitzer, mais, le problème c'est que les gens avec qui je compte traité en tant qu'installateur, vante d'autres choses..Je ne doute pas sur leur bonne foi, mais j'aime bien savoir ce que je fait...et j'en apprends tout les jours...Tiens d'ailleurs que pense-tu des groupes Italiens : Zanotti,..j'ai plusieurs versions. [addsig]
dmarco dmarcoicon_post
De toute façon, les panneaux de chambre froides sont calculés en fonction du résultat à obtenir... et sont agréés pour cela grâce à des normes strictes!

A+
detente detenteicon_post
Et non DMARCO

Pour les panneaux les normes ne sont pas les meme, en italie par exemple il y a des panneaux a tout les prix et meme sans cklassement au feux ou bien des compressions de mousse avec d'enormes differances, autrement di le bon rapport qualité/merde quoi ;-)
dmarco dmarcoicon_post
Salut,

hahahah.... oui.... et en allant voir encore un peu plus loin, tu trouveras certainement aussi des panneaux qui soient au mieux peu efficaces, voire... au pire, dangereux pour un montage alimentaire!

Je ne suis pas convaincu que ces panneaux italiens aient les mêmes agréments que les panneaux traditionnels "classiques" vendus en France par une marque digne de confiance.

Tu connais les normes NFP 75-401-1 et NFP 34-301?? .... Je doute fort que tes panneaux italiens y répondent totalement..

A+

detente detenteicon_post
c'est clair qu'ils ne repondent pas aux normes mais ils sont en vente libre...Chaqun ses responsabilitées :# :#
dmarco dmarcoicon_post
Tu as tout à fait raison!

Jusu'au jour, où un contrôle de DDASS vient dire à ce monsieur que sa CF n'est pas aux normes!

Et à ce moment là, qui va-t-il emmerder avec de longues procédures judiciaires?? ....

Le vécu m'a appris qu'il fallait se méfier des gens qui te demandent de faire ce style de trucs, c'est très souvent un nid à embrouilles!

Maintenant, c'est clair.... chacun fait comme bon lui semble.

A+
detente detenteicon_post
A bon????? depuis quand la dass découpe les panneaux pour controler la densité de la mousse au M2?????

Il n'y a pas que la gms en ce monde il y a des chambres a mais, a fruits, des chambres a bacceaux de foie gras et j'en passe, des fois il y a des demandes spécifiques des fois pas, du moment que ton pannneau soit propre et néttoyé régulierement :#

C'est surtout le classement au feux qui est important pour les assurances....