Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Les vidéos »» ICE et SMART

ICE et SMART#8107

6Contributeur(s)
Adrienchrist59TINOUfifiMicChannetsu
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Adrien Adrienicon_post


Quelques vidéos de l'ICE et du SMART... voir ensuite l'article :
http://www.frigoristes.fr/article.php?sid=143#.Uyicj7T7CSo













christ59 christ59icon_post
salut

ça à l'air assez simple !!
par contre ça reste une information , en cas de fuite, seul le bon vieux detecteur reste d'actualite .

A+ christ
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Adrien Adrienicon_post
J'ai donc pu me rendre compte par moi même après 3 mois de recul, que le système fonctionne parfaitement.

La détection de fuite est précise et rapide, très efficace.
Le système ICE qui permet de suivre les éventuels dérives énergétiques est aussi lui très performant. Vous avez le COP en direct de votre centrale et la dérive théorique calculé. Une estimation est réalisé sur le nombre de Kw que vous auriez pu économisé si il n'y avait eu aucune panne, aucun défaut ou si l'installation était bien réglé.

Le coté aussi très intéressant c'est la possibilité de se connecter à distance et de pouvoir lire toutes les données et courbes !

Christ rien ne remplacera malheureusement le bon vieux détecteur pour la trouver cette fuite ;)
TINOU TINOUicon_post
Bonsoir adrien
Le systeme de COP est sur le papier intéressant surtout si tu te places du coté du client
Je m'explique:
Je te paye pour m'installer un système qui permet de surveiller mon installation et surtout ton travail d'optimisation
Par contre t'engages tu à compenser financierement les dérives de tes mauvais réglages ou de ton dépanneur qui modifie la bp de -10 à -15 la nuit d'astreinte en pensant que sa tg marchera mieux
Donc dans ce cas qui paye ma surconsommation

De plus es ce un choix personnel,de ton client ou d'un BE d'installer ce système?
Car c'est aussi tendre le baton pour se faire battre non?

Par contre j'approuve totalement ta démarche d'installation d'un tel systeme si elle permet de prouver les économies que tu fais faire des économies grace à ton savoir faire et ton serieux dans ta conduite d'installation mais arrive tu à lui vendre?

Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
fifi fifiicon_post
Salut adrien

Quelle est la différence avec le DNI?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Adrien Adrienicon_post
Même fonction que le DNI pour la partie smart, détecteur de niveau intelligent, quelques petites différences mais le résultat est le même: détecter le niveau en permanence.

Puis il y a l'ICE qui lui sert à détecter les dérives énergétiques.

C'est une question d'environnement... il faut être un frigoriste sérieux et grâce à l'ICE prendre ces responsabilités et faire de bon réglages... grâce à un matèriel comme celui-la toute la technicité reviens entre nos mains et plus celle des GTB qui ne contrôle d’ailleurs pas grand choses ;)
Une belle valeur ajouté pour notre métier !!!!
MicChan MicChanicon_post
un système qui devrait être une norme!

Que pensez vous des detecteur d'ambiance en SDM? avez vous souvent des alarmes?
Adrien Adrienicon_post
Le souci des détecteurs SDM est que ce sont des locaux obligatoirement ventilés et que ce n'est pas compatible avec le détecteur à moins d'une très grosse fuite !

La F gas abonde dans le sens des detecteurs type DNI et ICE, donc on devrait les voirs pousser un peu partout :#
MicChan MicChanicon_post
Donc le detecteur d'ambiance n'est utile que pour la sécurité des personnes finalement ( une énorme fuite qui remplirait toute la salle)

MicChan MicChanicon_post
Adrien, tu as déja installé ce type de système apparement?

Qui la mise en route du produit?